Добрый день, столкнулся с задачей, в которой необходимо подключить 5 датчиков температуры (PT100) с одним общим проводом.
Можно ли их подключить к МВ210-101 и объединить общий провод со всеми пятью контактами (AI-R)?
Если нет, то не могли бы подсказать к чему можно подключить?
(Эти датчики от двигателя насоса, схему прикрепляю).
Заранее спасибо!
Подключение насоса.PNG30678.png
Последний раз редактировалось Denchigure; 03.07.2024 в 14:26.
Они внутри модуля соединены, можете тестером проверить. Проблема в трм что у вас поправка на сопротивление провода будет некорректно работать
Спасибо!!!
Доброе утро!
При использовании модуля МВ210-101 возникла следующая проблема: при включении плк от температуры помещения начинает показывать нормальную температуру измеренную термопарами. Но по мере роста температуры в шкафу, где установлены модули, начинает плавать измеренная температура. Корректировка холодного спая включена. Соседний модуль, к которому подключены датчики pt100 по трехпроводной схеме показывают нормально. В какую сторону можно поковырять?
В сторону вентилируемого шкафа.
По хорошему надо вынести модуль и проверить на сколько плавают показания, измерить температуру в шкафу, заявленный диапазон
работы модуля -40…+55 °С. https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.07.2024 в 08:00.
В шкафу температура до 45 градусов. Используется в проекте 9 модулей. 4 из них мв210-101. Один настроен на pt100, 2 на 4..20 мА, и один на термопары. Остальные модули работают нормально. Проблема только с термопарным.