Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Используйте энергонезависимые регистры PFW.



    Очевидные - позволяет архивировать данные на USB-накопитель и, потом, например можно открыть их на ПК, построить графики в Excel и т.д.
    В случае ведения архива в панели придется вытягивать архивы по Modbus - это не всегда является удобным вариантом.
    Добрый день, заменил регистры в панели, они сохраняются. Но теперь их не понимает контроллер, что теперь поменять в плк?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день, заменил регистры в панели, теперь их не понимает контроллер, что теперь поменять в плк?
    Адресация по Modbus для PFW имеет смещение в +10000.

    Если у вас, например, был PSW300, то вы в ПЛК задавали регистр номер 300.
    Теперь у вас PFW300, и в ПЛК надо задать регистр номер 10300.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Адресация по Modbus для PFW имеет смещение в +10000.

    Если у вас, например, был PSW300, то вы в ПЛК задавали регистр номер 300.
    Теперь у вас PFW300, и в ПЛК надо задать регистр номер 10300.
    Получилось, буду ща все менять. Спасибо.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    про 2ух битный индикатор я так понял вы предлагаете либо СПК и в3.5, либо через динамическое изображение как-то заколхозить смену изображения?
    Есть как минимум еще одно решение - накладывание элементов друг на друга и манипуляция их битами видимости.
    Но простых готовых решений нет - это верно.

    Конкретно в вашем случае - не будет ли удобнее использовать несколько отдельных битовых индикаторов для клапана (можно настроить один раз, сгруппировать и потом тиражировать).

    ок, спасибо, очень ждём
    По поводу переключения изображения для битовых элементов в редакторе - я отредактировал предыдущий пост, см. там.

    Там используется 16 битов, у меня в наличии только 2.
    Элемент Динамическое изображение отображает картинку, номер которой совпадает со значением в регистре, привязанном к элементу.
    Вы можете в макросе проверять состояния заданных битов и по условию формировать значение этого регистра.

    Вот готов написать типа ТЗ разработчикам по 3-5 элементам, которые жизненно необходимы, если сделаете - вы реально будете №1 .
    Если не сложно - напишите и отправьте мне на почту, пожалуйста.
    И еще укажите номера стандартов (DIN, ГОСТ и т.д.), на которые вы ориентируетесь. Буду крайне признателен.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Есть как минимум еще одно решение - накладывание элементов друг на друга и манипуляция их битами видимости.
    Но простых готовых решений нет - это верно.
    да, вероятно это проще всего.
    Только проверьте, если я правильно понял применение бита видимости?
    индикатор №1
    состояние Вкл - бит1=1 - чекбокс "Видимый" поставить, "Бит видимости" - поставить галочку и привязать бит1
    состояние Выкл бит1=0 чекбокс "Видимый" снять, "Бит видимости" - поставить галочку и привязать бит1
    ?
    индикатор №2
    состояние Вкл - бит2=1 - чекбокс "Видимый" поставить, "Бит видимости" - поставить галочку и привязать бит2
    состояние Выкл бит2=0 чекбокс "Видимый" снять, "Бит видимости" - поставить галочку и привязать бит2
    ?
    и потом наложить из друг на друга.
    По поводу переключения изображения для битовых элементов в редакторе - я отредактировал предыдущий пост, см. там.
    вот даже ни разу не подумал про это)))) спасибо

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    Нет, бит видимости - он универсальный на весь элемент, он не связан с состояниями ВКЛ/ВЫКЛ. Он будет нужен только для одного элемента. На него можно опять же воздействовать из макроса.

    Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype, пожалуйста.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    Выкладываю простейший пример, посмотрите в эмуляции - станет ясно, что я имел в виду.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    бит видимости - он универсальный на весь элемент
    непонятный функционал его, в привязке к индикатору и сочетание с чекбоксом "Видимый"
    это дополнительное управление отображением ВСЕГО элемента на экране вне зависимости состояния бита самого индикатора?
    а что тогда делает чекбокс "Видимый"? в мануале написано он тупо скрывает ВЕСЬ элемент (кстати текст надписи при этом остаётся, как так-то? какая-то непонятная логика у разрабов)
    и бит видимости тоже скрывает весь элемент

    скайп к сожалению не могу, заблокирован( если без него никак, то нужен таймаут, надо пиво купить сисадминам))
    в какое время удобно?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    непонятный функционал его, в привязке к индикатору и сочетание с чекбоксом "Видимый"
    это дополнительное управление отображением ВСЕГО элемента на экране вне зависимости состояния бита самого индикатора?
    а что тогда делает чекбокс "Видимый"? в мануале написано он тупо скрывает ВЕСЬ элемент (кстати текст надписи при этом остаётся, как так-то? какая-то непонятная логика у разрабов)
    и бит видимости тоже скрывает весь элемент

    скайп к сожалению не могу, заблокирован( если без него никак, то нужен таймаут, надо пиво купить сисадминам))
    в какое время удобно?
    Чекбокс Видимый не влияет на активность элемента (он нужен, например, для невидимой кнопки).
    Бит видимости влияет - если он в FALSE, то элемент не виден и не активен.

    Удобно до 16-00 по московскому времени, в любой будний день.

  10. #10

    По умолчанию

    кстати, вот чего я не увидел в Конфигураторе, так вот этой очень удобной штуки
    при выборе типа элемента, сразу можно посмотреть его вид в разных состояниях и количество состояний
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 17.08.2017 в 10:27.

Страница 61 из 365 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •