    Может я не правильно формулирую задачу?
    Попробую по другому, не беря во внимание диаметр вала.
    Каждый оборот вала - 1 импульс
    12 оборотов вала - 1 метр продукции
    Какие выставить параметры в СИ8 , чтобы на индикаторе отображались метры, без запятой
    8 знаков на индикаторе - это значит можно отобразить 99 9999 999 метров продукции
    Без запятых,

  2. #2

    По умолчанию

    Подскажите пож-та - какие параметры необходимо настроить.Счетчик СИ8.Считать будет метр-погонный.26 оборотов ролика-1 импульс.Длинна окружности ролика 0.26м.После запятой - 1 знак

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДмитрЛу Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та - какие параметры необходимо настроить.Счетчик СИ8.Считать будет метр-погонный.26 оборотов ролика-1 импульс.Длинна окружности ролика 0.26м.После запятой - 1 знак
    И как же Вы придумали, чтобы за 26 оборотов ролика один импульс подавался??? Если импульс каждый оборот ролика: P=10, F=2,6. Если действительно за 26 оборотов ролика на счётчик 1 импульс подаётся, то P=10, F=67,6!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2016 в 17:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по настройке СИ8 .Нужно настроить для измерения объёма ( дозировка по 3 литра) . Бьюсь и не как не могу его заставить считать... ранее стоял такой же прибор но сгорел и восстановить параметры нет возможности.
    При прохождении воды счётчик молчит , как только закрываю клапан подачи на табло появляются 3-5 единиц.. и так каждый раз.

  5. #5

    По умолчанию

    Я понял в чем было дело)

  6. #6

    По умолчанию СИ8-Н-Р

    кто поможет в работе датчиков и программирования?можно ли использовать на входах разные датчики?не нашел в инструкции об этом НИЧЕГО!

  7. #7

    По умолчанию

    Можно ли настроить СИ-8 для вычисления разницы частот?
    С первого датчика (вход) идет сигнал - 1000 гц.
    Со второго (выход) от 1000 до 1010 гц в зависимости от режима обработки. Оператор должен видеть разницу сигналов и поддерживать необходимый режим. Например 1007 гц.
    Благодарю за содержательные ответы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. В принципе такого не делал. Но на мой взгляд, если "назначение входов"=3 реверсивный счёт. "выводимый на индикатор параметр"=2 расходомер. Может и получится.
    То есть на входе умножителя получится разность импульсов. Она же вычисленная в блоке измерителя расхода за 1сек и покажет разницу частоты на входах.
    Пробовать надо однако.
    Если не секрет - зачем это. Что типа регулировки натяжения?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Вы совершенно правы. Именно так он и был запрограмирован перед испытаниями, но здесь важную роль играет параметр tc постоянная времени входного фильтра. По описанию прибора она должна быть 0,5 (1000 гц = 1 мс, нижний активный уровень сигнала = 0,5 мс). На деле пришлось подбирать эту величину и прибор начал устойчиво показывать разницу частот при tc=0,1.
    Приятный сюрприз от СИ-8, он умеет вычитать частоты!
    Не спрашивай, если не знаешь ответа.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Да нет, не умеет он этого. На самом деле он считает сколько импульсов на 1 вход пришло больше(меньше), чем на второй за единицу времени. Но это уже вопрос больше к терминологии, главное Вас устраивает и реально отражает требуемую величину.
    Вы так и не поделились для чего это? Или секрет?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •