Страница 6 из 66 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 686

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acronis Посмотреть сообщение
    Уточните , пожалуйста, аналоговые модули написано в планах 3й квартал 2018 .
    Один месяц остался, не предвидится изменения графика выпуска ?
    Планируем в первой половине сентября открыть продажи модулей аналогового ввода МВ210-101 с универсальными входами. Аналоговый вывод МУ210-501 - конец сентября / начало октября.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Планируем в первой половине сентября открыть продажи модулей аналогового ввода МВ210-101 с универсальными входами. Аналоговый вывод МУ210-501 - конец сентября / начало октября.
    Здравствуйте. Планируется ли сертифицировать модуль аналогового ввода? Если да, то когда ожидать?

  3. #3

    По умолчанию

    И зачем это нужно? Под конкретную задачу? Каков объем рынка?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. У меня вопрос по модулю аналоговых входов МВ210-101: у него нет регистров со статусами входов, как было раньше у модуля 8А? Или я не внимательно смотрел?
    Диагностировать аварии по входам можно только из регистров "Значение float"?
    Последний раз редактировалось RaceMan; 12.11.2018 в 10:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Да, регистров со статусами входов нет. Код ошибки передается в регистре значения (и float, и integer)
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Регистры integer (4064-4071) передают 0 при аварии входа или при отключенном входе...

  7. #7

    По умолчанию

    Уточнили, код ошибки будет передаваться только в регистры типа float. Вам удобнее иметь отдельный регистр под статус?
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Елизавета Соколова Посмотреть сообщение
    Уточнили, код ошибки будет передаваться только в регистры типа float. Вам удобнее иметь отдельный регистр под статус?
    Да, нам с модулями МВ110 было очень удобно иметь отдельный регистр под ошибки входов. Хотелось бы и на новой линейке такие же регистры. Не всегда удобно читать float.
    У МК210-311 меня всё устраивает, там для диагностики выделен отдельный регистр.

  9. #9

    По умолчанию

    ptr : pointer to byte;
    fValue : REAL; (*значение Float переменной входа*)
    bError : BYTE; (*код ошибки*)

    ptr := ADR (fValue);
    ptr := ptr + 3;
    bError := ptr^; (*код ошибки измерения из РЭ , если ошибка присутствует*)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Есть такой вопрос - будут ли созданы библиотеки на эти модули для codesys 3.5.?
    Каково быстродействие будет с новой линейкой СПК1хх[01] ?
    На сколько малое время опроса может быть, если их в цепочке будет 10-20 шт разных типов.?

Страница 6 из 66 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •