    будь неладен тот день, когда я решил поставить тдм на 1 объект.
    сдан - 2 месяца.
    на сегодня: замена автоматов 3п50а - 14шт, контакторов - 8шт. меняю на авв.
    все, в пень это амно. лампы у них дешаковые, и настолько же "полезные": светятся от наводки 30в АС, зато при подключении через бесперебойник горят со свистом и сразу. авв рядом работает без вопросов.различия в схемотехнике, оттого и цена разная в несколько раз.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    авв рядом работает без вопросов.различия в схемотехнике, оттого и цена разная в несколько раз.
    Ещё бы заказчик это понимал....

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,555

    По умолчанию

    Алексей ПМ вы не поверите, но летят лампы и АББ и Шнайдера.
    з.ы. и автоматы тоже от них же, хотя конечно в целом надежнее. Сейчас если надо бюджетно лучше тот же Easy9 установить, чем IEK или TDM.

    А вот нулевые шины IEK в корпусе ставил и ставить буду, запчасти теже, что и Легранд, но ценник куда разумнее.
    А вот всякие кнопки, лампы от ИЕК нафик, кстати Овеновский Maertec понравился по качеству.

  4. #4

    По умолчанию

    А правду искать никто не пробовал? С продавца деньги получить. Или не в той стране живем?

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    А правду искать никто не пробовал? С продавца деньги получить. Или не в той стране живем?
    Какие проблемы?
    Если откровенный брак, примут назад. На экспертизу. Экспертиза у дилера выглядит так: менеджер звонит в головную контору производителя и говорит - нам брак принесли. Головная контора говорит - пришлите фото. Или не говорит, тут когда как, фиг их поймешь. На следующий день приходит на эл. почту письмо. Изделие признано браком, нам отправлять не надо, утилизируйте на месте. Покупателю выдают новое изделие. Всё. Просто желающих мотатся из за каждой мелочи мало. А так ни кому не отказывают.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Какие проблемы?
    Если откровенный брак, примут назад. На экспертизу. Экспертиза у дилера выглядит так: менеджер звонит в головную контору производителя и говорит - нам брак принесли. Головная контора говорит - пришлите фото. Или не говорит, тут когда как, фиг их поймешь. На следующий день приходит на эл. почту письмо. Изделие признано браком, нам отправлять не надо, утилизируйте на месте. Покупателю выдают новое изделие. Всё. Просто желающих мотатся из за каждой мелочи мало. А так ни кому не отказывают.
    1.Пускатели ИЭК от 40 ампер и далее через один гудят-дребезжат при срабатывании причина - не до конца замкнут магнитопровод приводит к повышенному энергопотреблению , перегреву и расплавлению корпуса обмотки . Происходит это в течении 1...3х месяцев в зависимости от эксплуатации и !!! браком признаки "гудение" и "Дребезг" не считаются .
    2.Очень часто у ИЭКа в коробочках пускателей с заказанными 230в катушки лежат с катушками 380в , надо проверять обязательно на месте при покупке .
    3. Во многом процедура отбраковки зависит от дилеров . Мне один раз попал пускатель Шнайдеровский с катушкой 24в вместо заказанной 230в , естественно жахнула , поменяли без проблем.
    4. Во многих местах в России приобрести что-либо кроме ИЭК очень-очень долго и проблематично , посему местные заказчики таки говорят :-Пусть будет ИЭК и пофигу сколько он проработает , навернется купим и поменяем и ждать 2...8 недель (кошки быстрее родятся) не будем.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    1.Пускатели ИЭК от 40 ампер и далее через один гудят-дребезжат при срабатывании причина - не до конца замкнут магнитопровод приводит к повышенному энергопотреблению , перегреву и расплавлению корпуса обмотки . Происходит это в течении 1...3х месяцев в зависимости от эксплуатации и !!! браком признаки "гудение" и "Дребезг" не считаются .
    А если сформулировать как "перегрев обмотки"?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А если сформулировать как "перегрев обмотки"?
    Это уже следствие . Ни разу не видел , чтобы ИЭК несли по гарантии ... плюются , покупают новый ИЭК . Мыши плакали - кололись , но все равно жевали кактус , как нельзя лучше иллюстрирует битие сие.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну я думаю здесь не снабженцы сидят. Из последнего что у меня сломалось это были две релюшки РЭК, отпал провод в месте пайки.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 27.11.2015 в 14:37.

  10. #10

    По умолчанию

    Не ожидал столько негатива на Китайские бренды типа ИЭК/EKF/TDM. Спасибо всем за статистику.

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Начальное значение, отличное от 0
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 18:58
  2. б/у оборудование ОВЕН
    от kanadchikov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 07:31
  3. Помогите выбрать оборудование.
    от O Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:55
  4. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:26