Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63

Тема: Автоматика для водонапорной башни "Рожновского"

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Сообщают - система работает исправно второй год, все набирается, о проблеме нехватки воды забыли. Единственное обратный клапан "хлопушка" не подошёл, взяли Данффос. Всем ещё раз спасибо за советы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Метран 55Вн + ТРМ101РР
    Есть большое подозрение, что по работать будет с сомнительной точностью... баки расположены лежа, перепад высоты между заливной трубой и выходной около 2 метров... насколько живой окажется схема через датчик давления? Это проще, обслуживать удобнее и дешевле, но... уже описал выше(((
    Ваши мнения?
    Спасибо)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Замените датчик на мифманометр ДМЭИ.
    Расшифруйте пожалуйста)))
    уже понял - дифманометр... но дайте ссылку на прибор, который рекомендуете? спасибо)

    А какие видите минусы поплавков и СаУ-у?
    Последний раз редактировалось Sculptor; 12.06.2014 в 09:25.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Если быть точным то ДМЭ-МИ с перепадом на 2000мм вам как раз.
    цена убивает, сложность для электриков-сантехников садового товарищества зашкаливает...)))

    прокомментируйте пожалуйста систему с поплавками, мне кажется наиболее оптимальная система... торцевые стенки цилиндров (лежачая бочка) не строго вертикальны, а выпуклые...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Для садоводов пойдет и САУ7М думаю разберутся да и ума хватит на 3 электрода в бочку опустить. В нашем садовом обществе и сау было жалко поставили три реле на 36в.
    Ну у нас не жалко, уже прошли этап с трансформатором, когда втыкали автоматы силовые за 3 копейки, а каждый вызов электрика по 5000 рублей(((
    Теперь стоят ABB Tmax и все забыли как выглядит щит и каким ключом открывается)))

    Сейчас насос включается автоматом на 125А, один раз уже выгорел и насос и вся проводка, а он даже не отключился(((
    Экономить не хотим - все как положено: автомат, счетчик, реле управления через поплавки или манометр, мотор-автомат с контактором, реле обрыва и чередования фаз... ну вообщем то и все)))

    Со всем вроде определились, осталось только решить с реле и возможностью реализации задумки: датчик нижнего уровня - вкл, датчик верхнего уровня - выкл, датчик верхнего уровня аварийный - выкл, реле времени - вкл (при ночном тарифе заливает бочки до верха при любом начальном уровне включения)

    Вопрос только в том, что если бочки только-только залиты и сработал верхний датчик, а тут сразу пришло время ИКС и через реле времени идет включение насоса - он включится? или сигнал с датчика верхнего уровня будет приоритетным?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sculptor Посмотреть сообщение
    Вопрос только в том, что если бочки только-только залиты и сработал верхний датчик, а тут сразу пришло время ИКС и через реле времени идет включение насоса - он включится? или сигнал с датчика верхнего уровня будет приоритетным?
    Должен быть приоритетным.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А аварийный датчик для чего.
    С аварийным согласен, но при аварии параллельно выводится сигнал на лампу для оповещения, а в случае попадания в указанную мной ситуацию, которая является рядовой мы имеем аварию, по которой надо проводить проверку системы. Не хочется делать лишнюю работу)))

    Хотя можно и дальше смотреть, если повторно не срабатывает, то тогда и забыть))) Но во всем нужна цивилизация)))
    Последний раз редактировалось Sculptor; 13.06.2014 в 10:24.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ну и на калбасили, все в кучу собрали. Да, учится и учится надо.
    Учитесь, кто ж против?
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Р=0.2 кгс/см2 мах, где такой экм найдете
    Видишь суслика? А он есть!
    В нашем случае "сусликов" нужного размера разводит Элемер.
    ЭКМ-1005-ДИ-ИМ100 выпускается с рядом верхних пределов 25, 40, 60 и 100 КПа
    При желании, можно и другие найти
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.06.2014 в 10:38.

  9. #9

    По умолчанию

    Там вроде настоаивается чувствительность?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ваша причина изложена выше о чем я и предупреждал. Кто не понял я ни виноват.
    виновных быть не может, расстояние от стенки до электрода у самого нижнего как раз наименьшее, при чем тут расстояние и предупреждение?
    тем более то датчик опознается как сухой, а то вдруг раз и заработал как надо... вот и вопрос возможна ли подстройка датчиков или еще какие причины\возможности?

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  3. подбор приборов для водонапорной башни
    от электрокип в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •