Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 175

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Мне нужно разработать схему управления и собрать шкаф управления на контур отопления и контур ГВС, без циркуляционных насосов на обоих контурах и подпиточный клапан нужен только на контуре отопления. В РЭ по ТРМ232 смотришь типовые схемы, так вот ни одна из схем не подходит.
    Н-р, на схеме №3 отсутствует подпиточный клапан, на схеме №4 два контура отопления, на схеме №5 используется все: подпиточные и циркуляционные насосы ГВС и отопления. Подскажите пожалуйста от какой схемы отталкиваться.
    И еще вопрос: как выбрать схему управления в ТРМ232? Захожу в прибор ТРМ232 с помощью конфигуратора, но там нет выбора схемы управления. Почитал, что можно с помощью быстрого старта. Но так и не нашел, где он. У меня конфигуратор сразу заходит в прибор, без всякого быстрого старта.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рамон74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Мне нужно разработать схему управления и собрать шкаф управления на контур отопления и контур ГВС, без циркуляционных насосов на обоих контурах и подпиточный клапан нужен только на контуре отопления. В РЭ по ТРМ232 смотришь типовые схемы, так вот ни одна из схем не подходит.
    Н-р, на схеме №3 отсутствует подпиточный клапан, на схеме №4 два контура отопления, на схеме №5 используется все: подпиточные и циркуляционные насосы ГВС и отопления. Подскажите пожалуйста от какой схемы отталкиваться.
    И еще вопрос: как выбрать схему управления в ТРМ232? Захожу в прибор ТРМ232 с помощью конфигуратора, но там нет выбора схемы управления. Почитал, что можно с помощью быстрого старта. Но так и не нашел, где он. У меня конфигуратор сразу заходит в прибор, без всякого быстрого старта.
    Здравствуйте. Можете использовать 5 схему (Отопление + ГВС). При этом Вы можете вручную отключить циркуляционные насосы ГВС и отопления (Параметры общие - Насосы конт.1 / Насосы конт.2 - Кол.Нас.Конт1 / Кол.Нас.Конт1).
    Схему управления Вы выбираете с помощью пошагового действия: выходите на Главный экран - Зажимаете кнопку Выход (больше 6 сек.) - Выбираете необходимую Вам схему - Нажимаете ввод.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Вот только почему то в РЭ по ТРМ232М как выбрать схему управления ничего не написано. Подскажите пожалуйста в новом приборе по умолчанию с завода какая схема установлена?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.

    Порядок выбора схемы описан в руководстве пользователя "Быстрый старт".
    В приборе нет такого понятия, как изначально установленная схема.
    Пока пользователь не выберет схему, прибор не начнет работу.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    У меня приборы ТРМ232М-01 с релейными выходами 2015-2016 гг. У меня наверное устаревшие прошивки или модификации приборов. Сравниваю свое РЭ, которое шло вместе с приборами с новым РЭ и вижу разницу. Н-р: в старом РЭ быстрый старт описан вскользь и там нет выбора схемы управления. А в новом РЭ четко указано, как нужно выбирать схему управления. Приборы настраивал напарник, но он говорит, что при первичном подключении приборов ничего не делал, т е не указывал номер схемы подключения.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.

    Руководство пользователя действительно было переработано сравнительно недавно. В любом случае, сейчас Вы можете сменить схему, зажав кнопку "выход" на 5 секунд. После смены схемы прибор необходимо перезагрузить по питанию.
    Также прилагаю ссылку на руководство по эксплуатации (оно также было переработано): https://www.owen.ru/uploads/83/re_trm232_2729.pdf
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Это РЭ у меня есть. Т е это действие применимо и к "старым" ТРМ232М?

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.

    Действительно, в приборах предыдущих годов изначальной (заводской) схемой ТРМ232 была схема 1 (1 контур отопления).
    В старом руководстве для ТРМ232 предыдущих годов не описана процедура смены схемы. Также там приведено всего 4 возможные схемы работы вместо нынешних пяти.
    В теории, смена схемы на старых приборах должна работать так же, как и на новых приборах, но проверить это нет возможности, у нас все приборы на более новых прошивках.
    Рекомендую Вам тоже перепрошить Ваш ТРМ232 на новую прошивку, Тогда Вы сможете без проблем настраивать приборы по актуальным руководствам.
    Прошивка выложена на нашем сайте: https://www.owen.ru/product/trm232/d...n_and_software
    Вы можете обратиться в один из наших СЦ или прошить прибор самостоятельно (для этого Вам понадобится комплект для перепрошивки).
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Ясно. Спасибо

  10. #10

    По умолчанию

    Еще вопрос про интерфейс. Ввиду того, что ТРМ232 будет расположен удаленно, то желательно поставить преобразователь Модбас-Модбас ТСР. По цене остановился на двух преобразователях:
    1. ЕТ-485 от Новатек Электро за 5500 руб
    2. от производителя ISP DAS типа gTW-718i от 7500 руб.
    Может подскажите, что лучше выбрать или другой посоветуете? Буду очень признателен!
    Последний раз редактировалось Рамон74; 24.06.2019 в 11:12. Причина: ошибся

Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •