Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 63

Тема: ПЛК-150 странности аналоговых входов с датчиком температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вчера в течение 6,5 часов тестировал работу аналоговых входов при значении времени 0,8 s в строке Measure interval. Это время было рекомендовано сервисным отделом. Все было в норме. Но это ведь не устранение дефекта контроллера. Дефект-то остался. Так что гарантий того, что это явление не возникнет вновь нет.
    Сервисный отдел рекомендует скачать и установить новые таргет-файлы версии 2.11, которые отличаются от версии 2.10 тем, что у них минимальное время задано как раз 0,8 секунды. Я скачал и установил. Оказалось, что установщик ставит те же самые файлы версии 2.10, с тем же самым временем 0,5 сек. Устанавливал при полной предварительной зачистке.То есть, внутри инсталлятора под другим именем упакованы прежние файлы. Сегодня вторично написал об этом в сервисный отдел. Интересно, изменится ли что-нибудь?
    Таким образом:
    1. установка времени 0,8 секунды по всем четырем входам дает приемлемый режим работы.
    2. то, что такую коррекцию приходится проводить, то что это рекомендация сервисного отдела, наличие большого количества сообщений о неисправностях, свидетельствует о том, что в аналоговых входах ПЛК-150 заложен какой-то конструктивный дефект.
    3. при работе с этим контроллером необходимо учитывать такое явление с самого начала. Ставить его на ответственные объекты, где недопустимы сбои, видимо нельзя или необходимо каким-то образом отслеживать не произошло ли "провисание" считывания данных.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    как в трмках поставте фильтр от случайных всплесков

  3. #3

    По умолчанию

    Наверное надо было писать в этой теме:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10516

    После заливки программы показания Pt100 нормальные 25 градусов (в помещении).
    После перезагрузки ПЛК150 сразу становятся 40 градусов.

    Заливаю программу калибровки:
    Показывает сопротивление 110Ом.
    После перезагрузки 116-117 Ом


    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:00:95:74
    IP 192.168.1.100
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC lower version is 0f

    ЧТО ДЕЛАТЬ????????????? В чем проблема??? Заказчик обещает наложить штраф!!!!












    Изменил время опроса с 0,8 с до 10с.
    И стало все работать нормально.
    25 градусов до и после перезагрузки ПЛК.

    НО ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПЕРИОД ОПРОСА!!!!
    ЧТО ДЕЛАТЬ????

  4. #4

    По умолчанию

    У меня тоже похожая проблема на ПЛК 154.
    После пропадания питания на достаточно продолжительный срок (около часа) показания температуры не соответствуют действительности на 2 градуса (измеряется комнатная температура) .После сброса с кнопки на ПЛК показания возвращаются в норму. У меня установлены два таких ПЛК и у обоих эта проблема присутствует. Хотелось бы увидеть совет службы поддержки.

  5. #5

    По умолчанию

    Василий353
    Прошейте ПЛК ниже 2.14
    он у Вас 2011 года

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    Последний раз редактировалось nalnik; 02.01.2016 в 02:14.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. После простоя в течение дня или недели, непосредственно после включения, показания температуры с датчика завышенные, примерно через час - полчаса рывком снижаются примерно на 7 градусов, далее регулирование происходит уже с новыми показаниями. Если выключить ненадолго - минуты, то такого нет.
    Снизьте темп опроса аналоговых входов. Суммарный период опроса всех 4-х каналов должен быть не менее 3,7 сек. Желательно не менее 4сек.
    И симптомы пропадут.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:29
  2. Программировние аналоговых входов
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
  3. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
  4. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57
  5. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 05:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •