    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Вот такое сообщение.Ограничение регистров архив.png
    Видимо это связано с групповым сохранением не более 120 регистров, но почему мне не дает сохранить более 10 (дата-время)+24 (данные) регистров? Ну и текст сообщения надо бы поправить...
    Выложите ваш проект, пожалуйста (или отправьте мне на почту).
    Действительно, есть ограничение в 127 регистров на один элемент архивации.

  2. #2

    По умолчанию

    Евгений, добрый день! Направил вам архив проекта электронкой, письмо дошло? а то в наше время электронного спама...

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Евгений, добрый день! Направил вам архив проекта электронкой, письмо дошло? а то в наше время электронного спама...
    Да, получил. Отпишусь в начале следующей недели.

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста почему макрос не компилируется :
    Безымянный.bmp

    Ввел в глобальном макросе одну строчку: SetPSB(301);

    Где ошибка?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста почему макрос не компилируется :
    Безымянный.bmp

    Ввел в глобальном макросе одну строчку: SetPSB(301);

    Где ошибка?
    Разобрался вроде, правильно ли я понял, что глобальный макрос используется только для описания переменных????

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Разобрался вроде, правильно ли я понял, что глобальный макрос используется только для описания переменных????
    Не только.
    В глобальном макросе Вы можете писать функции, которые затем можно использовать в макросах наравне со стандартными функциями Си.

    Например.
    Глобальный макрос
    Захват-1.png

    Макрос Таймер
    Измеряет продолжительность включенного состояния бита PSB300 в секундах (дискретность 0,1 сек)
    Захват-4.png

    Макрос генерации случайных чисел в диапазоне от А до В
    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 29.07.2017 в 10:34.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Возможно ли подключить 3 панели СП310-Р к одному ПЛК. Было бы здорово просто подключить к коммутатору и пусть меж собой битики и байтики там гоняют панельки и контроллеры.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.08.2017 в 08:47.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от akledirs Посмотреть сообщение
    Возможно ли подключить 3 панели СП310-Р к одному ПЛК. Было бы здорово просто подключить к коммутатору и пусть меж собой битики и байтики там гоняют панельки и контроллеры.
    Да, с Modbus TCP это возможно.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день! СП310-Slave, обмен с ПЛК304 через библитеку Овена по Modbus RTU. С регистрами все ясно. Опрашиваю биты. Использую команду 01х. Запрашиваю бит 264, кол-во битов в запросе-1. В буфере с нулевым индексом 0 или 1 бита 264. Все нормально.
    Запрашиваю группу 2 (3) бита - 264 и 265 (266), в ответ в буфере с нулевым индексом приходит число соответствующее битам 264+8 бит, т.е. 33 регистр области PSB.
    Все работает. Но не соответствует логике запроса.
    Так должно быть?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovsav Посмотреть сообщение
    Добрый день! СП310-Slave, обмен с ПЛК304 через библитеку Овена по Modbus RTU. С регистрами все ясно. Опрашиваю биты. Использую команду 01х. Запрашиваю бит 264, кол-во битов в запросе-1. В буфере с нулевым индексом 0 или 1 бита 264. Все нормально.
    Запрашиваю группу 2 (3) бита - 264 и 265 (266), в ответ в буфере с нулевым индексом приходит число соответствующее битам 264+8 бит, т.е. 33 регистр области PSB.
    Все работает. Но не соответствует логике запроса.
    Так должно быть?
    Вы, вероятно, при запросе одного (двух, трех) бит получаете весь байт, из которого следует выделить значащие биты.
    Скорее всего - это особенность библиотеки.

Страница 59 из 373 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •