Страница 54 из 66 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 686

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Ну OK. И что? Быстрее же они от этого не работают. Вы же не забыли с чего это началось? Изначальный вопрос был по сути о том, почему мы незначительно выигрываем в точности но СИЛЬНО проигрываем в быстродействии.
    Незначительно??? Ну если Вам класс измерителя в 2% достаточен - то пользуйтесь быстрыми. Но на термопаре это означает погрешность 14 градусов. А на термосопротивлении еще больше!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста: скоро стартуют продажи аналогов модуля МУ210-410 с 16-ю каналами дискретного вывода, это модуль МУ210-412. А будут ли аналоги модуля МУ210-411 на 24 выхода?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  4. #4

    По умолчанию

    МУ210-412 имеет 24 выхода и является прямым аналогом МУ210-411.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2012
    Адрес
    40RUS
    Сообщений
    321

    По умолчанию

    Это хорошо, значит в письме ошибка:

    В связи с выше изложенным компания ОВЕН приостановила выпуск приборов:
    МУ210-501, МУ210-410/411
    Модули ввода-вывода:
    − МУ210-502 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-501
    − МУ210-412 будет выпущен в III кв. 2022г. для замены МУ210-410
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
    2022-12-03_18-48-48.png
    Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
    изображение_viber_2022-12-03_19-04-39-838.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с подключением модуля входов МВ 210-214. Первый раз с ними столкнулся и сразу проблемы. Подключили мы несколько модулей по схеме с транзисторными ключами
    2022-12-03_18-48-48.png
    Такая схема приведена в руководстве и на самом модуле. К этому модулю можно подключать ещё и входы типа "сухой контакт". Ну мы посадили 0 от блока питания на СОМы модуля, на входы приходит +24 с датчиков. В итоге при подаче напряжения пару модулей просто сгорело видимо (но ни дыма ни запаха не было), на остальных модулях входы загорелись раз и навсегда - лампы входов горят при полностью снятой клеммной колодке. То есть модули остались рабочими, опрашиваются контроллером, но входы постоянно горят без какого либо внешнего подключения. 2 модуля не включаются при подаче питания, но на одном из них входы загораются, также при снятой колодке. Так как же их можно подключить, только "сухие контакты"? Почему тогда на модуле приведена схема с внешним питанием?
    изображение_viber_2022-12-03_19-04-39-838.jpg
    Если БП на 24 В, то входы при всем желании спалить не получится.

  8. #8

    По умолчанию

    Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Да, на всех модулях приходит 24В на клеммники, перепроверли. Не знаю сгорели входы или нет, но лампы постоянно горят независимо от наличия сигнала на входе
    Конфигуратор подключал ? Может режим не тот что надо задан.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.12.2022 в 14:30.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Конфигуратор подключал ? Может режим не тот что надо задан.
    В конфигураторе можно настроить только фильтр дребезга контактов и сбросить счетчик, никаких доп режимов нет

Страница 54 из 66 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •