Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пож-та, что-то я делаю не правильно. Есть ПР102-24.2416.03 и ИП320 старого образца, связь наладил между ними. На аналоговый вход подаю ток 4-20мА и на ИП320 получаю какие то значения (регулирую ток - значения меняется). Но оно не соотвт. действительному. В Owen Logic (см. вложение) ставлю верхняя граница измерения - 10 (т.к. подразумеваю, что, например 10 это датчик избыточного давления на 10 очков). Что нужно выставить в Конфигураторе ИП320? Т.е. при 8 мА должен показывать 5, при 20 мА - 10. Или я не правильно думаю? Поправьте. Может в ПР102 не правильно? За ранее, спс
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось snezer; 08.03.2021 в 05:32.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Т.е. при 8 мА должен показывать 5, при 20 мА - 10. Или я не правильно думаю? Поправьте.
    Сам себя поправил, не правильно считаю, 5 должно показывать при 12 мА

  3. #3

    По умолчанию

    Еще заметил, что в новом Конфигураторе 9.5.3 есть "конв", а в старом нет. В инструкции прочитал инфу по этому поводу и ниче не понял. Разъясните пож-та. Если это и есть решение моей проблемы с отображением, то как это сделать на старой версии панели?
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Ладно, с этим разобрались. Теперь ставлю в ПР102 выходную сетевую переменную как с плавающей запятой и ИП320 ваще че папало показывает, цифры бегают. Подскажите что в конфигурации выбрать? и как, подскажите пож-та, для Конфигуратора 8.0 сделать "Конв" см. вложение. В версии 8.0 нет такого?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось snezer; 08.03.2021 в 07:27.

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я вам рекомендую начать с изучения примера:
    https://ftp.owen.ru/IP320/01_Examples/ip320_pr200.zip
    Спасибо, помогла картинка из примера. Все заработало. Число регистров стояло 1. Поменял на 2 и заработало. Спасибо.
    Изображения Изображения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    По просьбе загружаю свой проект.
    Сейчас пришел на работу просто включили контроллер. Горит потеря связи
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Поправьте в нем если что не так

  9. #9

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2020
    Адрес
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Уже не знаю что и думать контроллер регул пишет нету канала связи с панелью.
    Посылаю простой проект галочки убрал
    Вложения Вложения

Страница 53 из 81 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •