Страница 52 из 161 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В ПР110 применен микропроцессор с 10разрядным АЦП. Есть ли общедоступные данные о ТТХ АЦП в ПР114?

  2. #2

    По умолчанию

    Работа с Lectus:
    Настройка Lectus:старшим регистром вперед- нет, старшим байтом вперед-да.
    Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.

    Работа с ИП320:
    Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.

    Работа с СП270:
    Настройка СП270: Поменять WORD-нет.
    Настройка ПР: порядок регистров-обратный, порядок байт- прямой.

    Настройка ПР осуществляется в окне "Меню"/"Сетевые параметры RS-485..." при подключенном приборе.
    Нередактируемы настройки ПР:
    Четность - нет
    Бит данных - 8
    Сетевые настройки по умолчанию:
    Скорость - 9600 ( 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115 200, в общем все основные)
    Стоп бит -1 (можно ставить:1, 2)
    Адрес прибора -16

    Характеристики аналоговых входов общедоступные:
    Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
    Значение наименьшего значащего разряда, мВ 2,7 ((0-10 В)/3700 ед.)
    нужна ли еще какая-то информация о характеристиках аналогового входа?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 14.06.2013 в 10:15.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    Thumbs up

    Пример макроса управления приводом 1 оси .В качестве абсолютного энкодера применен инкрементальный энкодер с сохранением значения координаты при отключенном питании .Макрос сравнивает текущее положение с заданием и выдает команды вперед или назад .Есть вход установки координаты в ноль.В данном макросе есть ограничение -нельзя менять уставку координаты во время работы привода ,пока не отработалось предыдушее положение ,если при этом меняется направление движения.
    второй вариант лишен этого недостатка ,можно управлять на лету
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 16.06.2013 в 17:37.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Пример макроса управления приводом 1 оси .В качестве абсолютного энкодера применен инкрементальный энкодер с сохранением значения координаты при отключенном питании .Макрос сравнивает текущее положение с заданием и выдает команды вперед или назад .Есть вход установки координаты в ноль.В данном макросе есть ограничение -нельзя менять уставку координаты во время работы привода ,пока не отработалось предыдушее положение ,если при этом меняется направление движения.
    второй вариант лишен этого недостатка ,можно управлять на лету
    Предлагаю свой вариант макроса управления приводом, если я не учёл какие то нюансы, прошу автора поправить меня
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Что то архив неоткрывается

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Что то архив неоткрывается
    исправил,добавил эмулятор энкодера во втором варианте
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    исправил,добавил эмулятор энкодера во втором варианте
    Открыл проект, почему то сетевая переменная оказалась без имени.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Открыл проект, почему то сетевая переменная оказалась без имени.
    каждый сам называет как нравится
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Кто нибудь пробывал подключить ПР114 к панели фирмы Weintek?

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,602

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь пробывал подключить ПР114 к панели фирмы Weintek?
    как Вы понять не можете, протокол модбас это стандарт, который не принадлежит ни ОВЕН ни Винтеку, раз производители заявляют его поддержку то соединить можно однозначно

Страница 52 из 161 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •