Здравствуйте.
Обновил у нескольких модулей прошивку до 1.1.3 . Теперь у всех модулей горит индикатор "Авария", работают нормально. Так и должно быть?
Разобрался, нужно было перезагрузить.
Добрый день, коллеги!
Вопрос не совсем технический. У нас в заказах активно используются подули МВ210-202 и МВ210-212. Вчера пришел счет от официальных дилеров ОВЕН со сроками 90-250 дней для этих модулей. Ситуация как-то может изменится в лучшую сторону? Можно ли дальше ориентироваться на данную линейку модулей? Пока что заменим на МВ210-204 и МВ210-214. На них срок поставки пока адекватный.
Спасибо.
Степан Бондарев
Продукт менеджер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: support@owen.ru
e-mail: s.bondarev@owen.ru
owen.ru
МВ210-101. Прошивка 1.1.3 (это и происходит с прошивкой 1.1.2, дальше не пробовал)
Если отключить компенсацию холодного спая и максимальную загрузку АЦП,
то вне зависимости от настроек каждого канала, модуль видит только первые 2.
Баг прошивки?
Меня смутило то, что если читать один регистр 468 на моём конкретном МУ210-402, то данные не приходят (остальные параметры читаются и пишутся нормально). Минут десять мучался с настройками, пока не залез в параметры устройства в Конфигураторе и не увидел это:
изображение_2022-05-20_091221107.png