Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 52

Тема: ПЛК 150 + М7055

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Чтобы не набирать заново конфигурацию пользуйтесь Project->Export. Вы можете выбрать конфигурацию и сохранить ее в текстовом файле .exp . После выгрузки файла его можно отредактировать в любом текстовом редакторе и загрузить обратно после установки нового таргета. Хотя, кончено это не всегда работает.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос по аналоговым входам ПЛК 150.
    Обратил внимание что на аналоговых входах иногда устанавливается
    значение=118.и еще цифры, несмотря на деиствительное напряжение на входе. Сбросить эти значения можно только выключив прибор.
    Настройки Unifed signal sensor: U0_10, Ain high=100,Measure=0.5s,
    остальные=0.
    Происходит это редко. За месяц было раза три.
    В чем причина?.

  3. #3

    По умолчанию

    Хотелось бы увидеть схему подключения, что является источником напряжения, возможна ли ситуация, что на вход будет подано напряжение более 10 В?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Хотелось бы увидеть схему подключения, что является источником напряжения, возможна ли ситуация, что на вход будет подано напряжение более 10 В?
    Наверное может.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Наверное может.
    Нельзя подавать на аналоговый вход ПЛК в режиме 0-10 В напряжение свыше 11 В.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Нельзя подавать на аналоговый вход ПЛК в режиме 0-10 В напряжение свыше 11 В.
    Спасибо. Проконтролирую.

  7. #7

    По умолчанию

    Владислав , я вам на ящик письмо отправил.
    Посмотрите.

  8. #8

    По умолчанию

    При чтении значения с аналоговых входов ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ фунцию DECODE_FLOAT из библиотеки pid_regulators.lib Она расшифровывает ошибку измеренения (если есть).

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, посмотрим
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •