Сообщение от Радик Здравствуйте. Можно ли у ПЛК 150 уменьшить время измерения на аналоговых входах до 0,5 с. И как это сделать. В параметрах модуля измерения установить параметр Measure interval,s
Сообщение от Малышев Олег В параметрах модуля измерения установить параметр Measure interval,s И не забыть наконец-таки сменить таргет на версию 1.31!
Сообщение от Филоненко Владислав И не забыть наконец-таки сменить таргет на версию 1.31! Сменил таргет версию и пришлось заново набивать конфигурацию. А есть путь попроще?.
Правила форума