да рядом.
1. ни при каких условиях летом не включать котур отопления (кзр и насосы)
2. максимально уменьшить время опроса датчика гвс (из практики 0,2-0,5 сек.) дальше пид регулятор как в трм32 справится на ура!
с гвс геморой летом именно из-за болшого времени опроса тгвс в трм32 часто можно наблюдать при малом расходе как показания меняются 49,5-51,0-54,5 регулятор судорожно посылает импульсы на закрытие но поздно!! после полного закрытия тампература (по прибору) всё еще растёт а по факту уже выросла. вот и приходится мирится с тем что гвс на многих объектах плавает ниже уставки но при этом обратка более-менее..