AMV33/AME33 от Danfoss полный ход штока 30с. реально клапан редко открывается больше половыны соответственно имеем 15с И чтобы регулятор успел закрыть его вовремя ему нужно успеть как минимум 2 раза опросить датчик чтобы принять решение о направлении движения и при 6.4 сек это будет 12.8 сек только на опрос датчика! А чтобы импульс на закрытие был каким нужно датчик желательно опросить не 2раза а поболее...
В прошлом году специально закупили быстрые клапана и меняли всё лето...