Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 96

Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Напишу более подробно:
    Рис. 1.
    Схема подключения датчиков на овен СИ 20.
    Как я понял, подключать по схеме 1. Пассивный датчик n-p-n. Без внешнего ИП.
    2.png

    Рис. 2 Схема подключения УРСВ - 011
    3.png

    Рис 3. комбинированая схема по подключению.
    4.png

    Сопротивление рекомендовали поставить в техподдержке взлета. Но номинал точно указать не смогли.

    Прошу прощения за недостаток знаний. Стараюсь.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Укшуйник Посмотреть сообщение
    Напишу более подробно:
    Рис. 1.
    Схема подключения датчиков на овен СИ 20.
    Как я понял, подключать по схеме 1. Пассивный датчик n-p-n. Без внешнего ИП.
    2.png

    Рис. 2 Схема подключения УРСВ - 011
    3.png

    Рис 3. комбинированая схема по подключению.
    4.png

    Сопротивление рекомендовали поставить в техподдержке взлета. Но номинал точно указать не смогли.

    Прошу прощения за недостаток знаний. Стараюсь.
    Схема выглядит правильной
    Ток опроса датчиков, указанный в РЭ на СИ20 - 2мА, максимальный ток выхода УРСВ - 100мА. Резистор не нужен, но на всякий случай подключите вместо УРСВ между 9 и 13 клеммой миллиамперметр, померьте какой фактически ток.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Схема выглядит правильной
    Ток опроса датчиков, указанный в РЭ на СИ20 - 2мА, максимальный ток выхода УРСВ - 100мА. Резистор не нужен, но на всякий случай подключите вместо УРСВ между 9 и 13 клеммой миллиамперметр, померьте какой фактически ток.
    Спасибо за ответ и информацию.
    Будем пробовать. Правда не в ближайшее время это будет. Пока идет только закупка оборудования)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Укшуйник Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ и информацию.
    Будем пробовать. Правда не в ближайшее время это будет. Пока идет только закупка оборудования)
    А зачем Вы всё наоборот делаете, в смысле, обычно сначала проект делают, а потом оборудование закупают?

    И зачем расходомер(как Вы пишите) к счётчику импульсов подключать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А зачем Вы всё наоборот делаете, в смысле, обычно сначала проект делают, а потом оборудование закупают?

    И зачем расходомер(как Вы пишите) к счётчику импульсов подключать?
    Я КИП, не проектант.
    Изначально был проект таких водоочисток на расходомере US800. Еще году в 19.
    Но у US800 выход такой:
    5.PNG

    А у насосов дозаторов коммутация своих пяти вольт идет.
    Я предложил простенькую схему на оптроне, развел, вытравил, спаял плату на испытания. Все работало.
    Начальство зарубило. Типа не заводской прибор, а если сломается, нам предъявят.
    Заказали счетчик импульсов, который работал бы с данным расходомером. СИМ-05-1-09. Поставили. Все опять таки работало.

    Недавно снова пришел заказ на подобную очистку. А вот ни US800, ни СИМ-05-1-09 в коротки сроки не заказать. Либо нет вообще, либо поставка восемь недель.
    Вот меня проектант и дёргает - а будет ли это с этим работать? А это с этим?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,607

    По умолчанию

    Как бы всё правильно, назначаете режим дозатора, при достижении уставки срабатывает выходное устройство, своими контактами выходное реле сбрасывает счётчик и выключает насос(пускатель), какие проблемы?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как бы всё правильно, назначаете режим дозатора, при достижении уставки срабатывает выходное устройство, своими контактами выходное реле сбрасывает счётчик и выключает насос(пускатель), какие проблемы?
    В таком режиме - можно, но тут, как я понял, нужен периодический сигнал на включения насоса-дозатора при прохождении некоторого объёма по другой трубе (фактически СИ здесь - делитель импульсов), после чего насос-дозатор просто отрабатывает заданный объём по фронту импульса.
    Я на диаграммах СИ20 такого режима не нашёл (есть похожие, но там нужны доп. сигнал для запуска счёта)

    Цитата Сообщение от Укшуйник Посмотреть сообщение
    Насос дозатор. Работает с сухим контактом. Коммутирует свои 5в. Обычно ставят вертушки с герконом и мы подключаем напрямую. Иногда, когда насосов несколько, ставим реле, которое от геркона срабатывает и разделяет сигналы от насосов. Впрыски импульс на кол-во впрысков, или впрыск на кол-во импульсов, настраиваются в самих насосах.
    Тут же от расходомера сигнал будет сниматься счетчиком импульсов, и замыкать свое реле на 1 сек., при достижении, к примеру, десяти импульсов. Чем исполняя роль сухого контакта для насоса дозатора.
    А почему здесь не заводите сигнал с расходомера прямо на насос-дозатор?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А почему здесь не заводите сигнал с расходомера прямо на насос-дозатор?
    Схемы на выход насоса нет, как таковой. Насос mytho hg.
    Выяснил что там пять вольт с какой то старой инструкции и мультиметром.

    А будет ли работать с этим расходомером напрямую - я не знаю.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Укшуйник Посмотреть сообщение
    Схемы на выход насоса нет, как таковой. Насос mytho hg.
    Выяснил что там пять вольт с какой то старой инструкции и мультиметром.

    А будет ли работать с этим расходомером напрямую - я не знаю.
    Есть довольно большая вероятность, что все будет работать напрямую

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Есть довольно большая вероятность, что все будет работать напрямую
    Я так же подумал, это на объекте проверю)
    На этапе сборки никак, ибо урсв можно вывести из транспортного режима, а завести обратно никак.
    Поэтому выводить тот ко на объекте, уже заполненным жидкостью.
    Так что пока лучше счётчик заказать.

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 26.09.2024, 14:00
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •