Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 150

Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Все нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. хочу поделится опытом.
    Пришлось подключать ПМ210 с сети из modbus устройств. Есть мастер и слейв. Думал, что достаточно указать в настройках ПМ210 адрес мастера, сетевые настройки и регистры. А не работает. ПМ210 вообще не видит регистров в мастере. Вышел из положения с помощью ПР200 с двумя RS485 на борту. Установил ПР200 как слейв для мастера и начал писать на него все интересуемые мной регистры.В ПР200 организовал второй интерфейс тоже слейв и организовал на нем такие же регистры. В конфигураторе ПР200 эти регистры просто соединил между собой. ПМ210 подключил к второму сетевому интерфейсу ПР200 и все заработало.
    Из этого следует, что к существующей сети modbus устройств так напрямую подключиться нельзя?
    Необходимо иметь возможность конфигурации или программировании мастера для организации шлюза?
    ПМ210 определяется как мастер?
    Не очень удобно и не бюджетно. Если используется один modbus контроллер на прямую подключить его можно, но если есть сеть из нескольких устройств, без шлюза нельзя?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    ПМ210 определяется как мастер?
    Не очень удобно и не бюджетно. Если используется один modbus контроллер на прямую подключить его можно, но если есть сеть из нескольких устройств, без шлюза нельзя?
    Добрый день. Да, вы все правильно поняли. В сети RS485 ПМ210 выступает в роли мастера и использовать его напрямую в сети с другим мастером нельзя.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть две сетки. Надо все это вывести в облако. Вот где место для творчества!!!! ПР210 становится незаменимым устройством. Для ПР210 нужна еще одна комплектация - вообще без портов ввода/вывода только два RS485 на борту.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2012
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Здравствуйте. ПМ210 меня просто заспамил мою почту по 10 15 сообщений в день: то прибор не на связи, то ошибка 225. Как это вылечить?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от win2014 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. ПМ210 меня просто заспамил мою почту по 10 15 сообщений в день: то прибор не на связи, то ошибка 225. Как это вылечить?
    Если вам не нужны уведомления на почту, отключите их.
    В настройках события удалите почту и сохраните изменения.

    2018-01-11_10-19-08.jpg

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Перестал записываться параметр ONWtr. В ПР200 он битовый, в облаке пришлось сделать через одно место, но по крайней мере работало. 0 был нулем, а единица - 256. Сейчас 256 не записывается в ПР200. Облако рапортует об успехе, а переменная не меняется. Как починить?
    Снимок.PNG
    Снимок1.PNG

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Перестал записываться параметр ONWtr. В ПР200 он битовый]
    Насколько мне известно, ПР200 не работает с типом данных bool в режиме Slave.

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    по крайней мере работало... Сейчас 256 не записывается... Как починить?
    Что изменили, из-за чего работать перестало?

    P.S. жаль, что вы не прикрепили скриншот конфигурации ПР200.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно, ПР200 не работает с типом данных bool в режиме Slave.



    Что изменили, из-за чего работать перестало?

    P.S. жаль, что вы не прикрепили скриншот конфигурации ПР200.
    Да ничего не менял. Просто перестало работать и все. Это уж после этого я стал перебирать все возможные варианты.

    Снимок.PNG
    Снимок1.PNG

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Да ничего не менял. Просто перестало работать и все. Это уж после этого я стал перебирать все возможные варианты.

    Снимок.PNG
    Снимок1.PNG
    Добрый день.
    В протоколе Modbus RTU конец пакета определяется паузой между символами. Её вы задали 200 мс. Но одновременно с этим таймаут пакета у Вас так же 200 мс. Соответственно ПМ210 выдает не паузу символа (что корректно) а таймаут пакета (Ошибка 255)

Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1684
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 15:24
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •