Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59

Тема: Датчик 50М и аналоговый вход

  1. #41
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    Вот у меня не получается провести юстировку на диапазоне -50-150 пишет что вычисленный коэффициент В не в норме.
    Аналоговый вход(например ПР200) может работать в режиме измерения напряжения, тока или сопротивления, Вы что измеряете(задаёте) в диапазоне "-50-150"?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #42

    По умолчанию

    Сопротивление с эталонного моста

  3. #43
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    Сопротивление с эталонного моста
    Вы действительно намёков не понимаете, в смысле, как Вы умудряетесь задать сопротивление с отрицательными значениями(от "-50"), такое сопротивление бывает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #44

    По умолчанию

    Отрицательного сопротивления не бывает. Правда, ученые умы доказывают, что есть. Но это в теории

  5. #45

    По умолчанию

    Я задаю 32, 60 и 82 Ома

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    Я задаю 32, 60 и 82 Ома
    У вас все три значения расположены в зоне погрешности

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы действительно намёков не понимаете, в смысле, как Вы умудряетесь задать сопротивление с отрицательными значениями(от "-50"), такое сопротивление бывает?
    Мой косяк что не написал температура (-50-150 0С)

  8. #48

    По умолчанию

    Попробую еще раз, для "мечтателей" пользовать термометры сопротивления 50М (для точного измерения температуры) в режиме измерения сопротивления 0...4000 Ом в ПР200, пояснить, что происходит. В ПР200 используется АЦП последовательного приближения из чипа STM32xxx. Он 12-ти разрядный, т.е. 4096 отсчетов. Это инструмент, который имеет массу погрешностей, которые долго перечислять. Работает он следующим образом. Источник тока вырабатывает измерительный ток такой величины, чтобы протекая через сопротивление 4096 Ом, он создавал на измерительном входе АЦП напряжение, равное внутреннему опорному источнику напряжения, например 2,5В. Это и есть полная шкала преобразования. Считаем, что АЦП ИДЕАЛЬНЫЙ и не реагирует на шумы, температуру, плавание опоры. Тогда деля предел 4096 Ом на 4096 отсчетов, имеем 1 Ом/отсчет. Переводим в напряжение: делим 2,5В на 4096 отсчетов, имеем 0,61 мВ. Т.е. изменение сопротивления на 1 Ом, изменяет напряжение на входе АЦП на 0,61 мВ. Смотрим таблицы зависимости сопротивления от температуры для термометра 50М. Видим, что изменение на 1 Ом соответствует изменению температуры на 5 ГРАДУСОВ! И точнее мерять, даже в идеальных условиях, не получится. А теперь подумаем, как будут происходить измерения в реальной обстановке? Даже с использованием фильтров и программного усреднения множества результатов.. Будет грубое измерение, использование которого в технологических процессах (например варка колбасы) непригодно - пойдет брак!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 14.01.2023 в 13:07.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Попробую еще раз, для "мечтателей" пользовать термометры сопротивления 50М (для точного измерения температуры) в режиме измерения сопротивления 0...4000 Ом в ПР200, пояснить, что происходит. В ПР200 используется АЦП последовательного приближения из чипа STM32xxx. Он 12-ти разрядный, т.е. 4096 отсчетов. Это инструмент, который имеет массу погрешностей, которые долго перечислять. Работает он следующим образом. Источник тока вырабатывает измерительный ток такой величины, чтобы протекая через сопротивление 4096 Ом, он создавал на измерительном входе АЦП напряжение, равное внутреннему опорному источнику напряжения, например 2,5В. Это и есть полная шкала преобразования. Считаем, что АЦП ИДЕАЛЬНЫЙ и не реагирует на шумы, температуру, плавание опоры. Тогда деля предел 4096 Ом на 4096 отсчетов, имеем 1 Ом/отсчет. Переводим в напряжение: делим 2,5В на 4096 отсчетов, имеем 0,61 мВ. Т.е. изменение сопротивления на 1 Ом, изменяет напряжение на входе АЦП на 0,61 мВ. Смотрим таблицы зависимости сопротивления от температуры для термометра 50М. Видим, что изменение на 1 Ом соответствует изменению температуры на 5 ГРАДУСОВ! И точнее мерять, даже в идеальных условиях, не получится. А теперь подумаем, как будут происходить измерения в реальной обстановке? Даже с использованием фильтров и программного усреднения множества результатов.. Будет грубое измерение, использование которого в технологических процессах (например варка колбасы) непригодно - пойдет брак!
    Люди вооруженные даже базовыми знаниями это понимают, "энтузиастов" это не убедит.

  10. #50

    По умолчанию

    Тогда вопрос на фиг такую шляпу выпускать? Чтоб потом кто хочет это использовать Нагнули из-за того что аппаратная платформа сделана по дурацки. Зачем тогда диапазон 4к Ом если он не измеряет (с такой погрешностью в 14 гр) то для чего он предназначен? Даже как индикатор тогда он не годится. И еще при перезаливке программы один раз зальёщь разница показаний 1-2 гр другой 10-14 гр что это такое? Погрешность даже в пять градусов меня устраивает. И мое мнение такое если 0-4к плавает то и все остальные должны плавать (4-20ма и 0-10В) или Я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось RfSS; 14.01.2023 в 14:35.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 16:14
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  5. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •