  1. #4691

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matim991 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста, Овен ПЛК 110-60, в codesys написана программа, в конфигураторе ПЛК добавил Modbus slave (TCP) и добавил 8bit в кол-ве 4 штук, то есть на регистр 0х00 2 и на 0х01 2, проблема в том, что в Овен OPC при опросе контроллера не видит изменение переменных после 15бита, с 0х01 регистра, состояние подключения пишет GOOD.
    Если через Codesys подключаться, то в конфигураторе и в программе все переключается, переменные все глобальные, на самом плк индикаторы тоже переключаются
    А какие адреса регистров опрашиваете?
    Возможно вам нужны адреса 0 и 1

  2. #4692

    По умолчанию

    Да, на 1-15 бит адрес 0, для 16-31 адрес 1, пробовал добавлять еще 2 по 8bit, чтобы проверить 2 адрес, но результат не меняется.
    Думал возможно проблема в настройке OPC, но и там вроде все нормально

  3. #4693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matim991 Посмотреть сообщение
    Да, на 1-15 бит адрес 0, для 16-31 адрес 1, пробовал добавлять еще 2 по 8bit, чтобы проверить 2 адрес, но результат не меняется.
    Думал возможно проблема в настройке OPC, но и там вроде все нормально
    Для Coils адреса должны быть 0-15, 16-31,
    Для Holding регистров 0 и 1, только это уже маска бит будет

  4. #4694

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для Coils адреса должны быть 0-15, 16-31,
    Для Holding регистров 0 и 1, только это уже маска бит будет
    Я не совсем вас понял, в Овен OPC в настройке "ТЕГ" есть раздел "настройка адресации", в которой для Holding я выставляю адрес 0 и нужный бит от 0 до 15 и адрес 1 для 16-31 бита.
    если выбирать настройку региона Coils, то в качестве связи выдает BAD

  5. #4695

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matim991 Посмотреть сообщение
    Я не совсем вас понял, в Овен OPC в настройке "ТЕГ" есть раздел "настройка адресации", в которой для Holding я выставляю адрес 0 и нужный бит от 0 до 15 и адрес 1 для 16-31 бита.
    если выбирать настройку региона Coils, то в качестве связи выдает BAD
    Если у вас Holding регистры, то регистр 0 биты с 0 по 15, 1 Биты в слейве.jpg
    регистр 1 тоже биты с 0 по 15.
    На скрине сделал по 10 бит в 0 и 1 регистре
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 17:31.

  6. #4696

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если у вас Holding регистры, то регистр 0 биты с 0 по 15, 1 Биты в слейве.jpg
    регистр 1 тоже биты с 0 по 15.
    На скрине сделал по 10 бит в 0 и 1 регистре
    Да все получилось, большое спасибо за помощь
    Даже не подумал о таком

  7. #4697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matim991 Посмотреть сообщение
    Да все получилось, большое спасибо за помощь
    Даже не подумал о таком
    А вот опрос для Coils, только адреса уже 0-15 и 16-31. 1 Биты Coils.jpg
    На скрине сделал тоже по 10 бит

Страница 470 из 470 ПерваяПервая ... 370420460468469470

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •