Давайте заканчивать звездные войны. Владу выдадим персональную звезду смерти.
Дальше предлагаю вести обсуждение по существу.
Давайте заканчивать звездные войны. Владу выдадим персональную звезду смерти.
Дальше предлагаю вести обсуждение по существу.
Ура, похоже всё заработало. Большое спасибо! Бум ковырять дальше....
Вопрос: можно ли подключиться к данному контроллеру по SSH? Какие порт, логин, пароль?
можно ли установить несколько tcp-соединений одновременно(несколько клиентов)?
Последний раз редактировалось _Pavel_; 24.09.2013 в 12:35.
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
1. SSH не поддержан, т.к. внутри linux-а нет, а для доступа к ФС можно использовать протокол Getway и наши (или покупную CODeSys-кую) утилиты. Секретных каталогов и игры в тетрис там нет
2. Можно, до 19 клиентов (если не задействованы ТСP компоненты в конфигурации)
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
VeryDarkOS 1.01
За этим вопросом к нашим продукт-менеджерам.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 24.09.2013 в 15:35.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Эттэншин ! Новый трэнд : "The Pork Side". Пока ждём, поиграем в птичек на CODESYS ?
http://www.gazeta.ru/tech/2013/09/18_a_5658273.shtml
Добрый день.
Игрался в свободное время со своим ПЛК, все вроде-бы устраивало, дошло дело до установки в реальное устройство, и тут вылезло , что быстрые выходы проинвертированы, а я на них посадил двигателя по 18 кВт...
Нашел в форуме такое сообщение :
НОМЕР ТЕСТА :ЕТ201306181908. ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ. Обновлённый ПЛК110-32К.
---------------------------------------------------------------------------------------
1.Препутаны контакты на колодке.DO1 и DO2 поменяны местами.
2.Сигналы на 4-х быстрых выходах сделаны с инверсией.
И ответ уаважаемого Владислава Филоненко :
1,2. Это тестовый образец - так и должно быть.
Собственно вопрос, в новых прошивках эта чепуха таки убрана, или "так и должно быть"
Новые прошивки пока не накатывал, есть вопросы:
Ничего не понял по перемычке XP2 , разобрал устройство, ничего похожего на перемычку не вижу, вижу коричневый провод идущий с нижней платы на верхние и в месте присоединения обозначение "XP2" это оно ? Объясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось e.s.; 30.09.2013 в 21:44.
Быстрые выходы были инвертированы аппаратно. Плата исправлена.
xp2 - это о чем речь?
Не из старой ли это инструкции?
Самому на плате (с паяльником) переделать не получится ? Если да, то что именно ?
XP2 -речь о перемычке для перепрошивки на верхней плате. Так писали в инстукции, установить перемычку xp2 ,после этого запустить обновление.
Так вот этой перемычки в упор не вижу.
Контроллер получил в начае мая, прошивка стоит 0.2.06, не знаю ,старая это конструкция или нет.