Страница 45 из 50 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 547

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belinfor Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите доделать проект, запутался , прибор ПР200-220.4.0.0 , нужен ПИД регулятор на подключённых на аналоговый вход(АI1 и AI2) 2 датчиков температуры NTC (10kOm), и на аналоговых выходах (AO1 и AO2) управление твердотельным реле от 0-10вольт
    У вас полно ошибок, входы не настроены на сопротивление, переменные со входами не соединены, на входах В макросов NTC нет коэффициентов, выходы не соединены с выходными переменными, не хватает коэффициентов записываемых в ПИД, нет начальных уставок температуры на входах ПИД.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2022 в 16:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Поэтому и обратился на форму, нужен простой такой пид регулятор, покупая не думал что нужно самому сидеть и заморачиваться с программой. Нужно просто, два датчика NTC на 10 кОм, и два выхода и все, как готовое устройство.

  3. #3
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belinfor Посмотреть сообщение
    Поэтому и обратился на форму, нужен простой такой пид регулятор, покупая не думал что нужно самому сидеть и заморачиваться с программой. Нужно просто, два датчика NTC на 10 кОм, и два выхода и все, как готовое устройство.
    Вы, возможно перепутали. Вы пишите в разделе программируемые реле. Для нужно просто, стоило приобрести трм202

  4. #4

    По умолчанию

    Посоветовали этот, сказали он универсальный можешь сделать что хочет, там все "просто".

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Попробовал на штатном ПИД-регуляторе ПР200 сделать автонастройку. Pv - температура воздуха (градусы), Sp =35, PWRmin=9%, PWRmax=96%, режим холодильник. PWR
    Запускаю АНР (выставляю запуск анр и включаю en), на выходе 0% (насос определяет, как обрыв связи и работает на базовой скорости, 30%). Температура растет с 18 до 47, ПИД ничего не меняет... В обычном режиме он работает нормально. Что я не так делаю? Температуры надо в 10 раз увеличить?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Попробовал на штатном ПИД-регуляторе ПР200 сделать автонастройку. Pv - температура воздуха (градусы), Sp =35, PWRmin=9%, PWRmax=96%, режим холодильник. PWR
    Запускаю АНР (выставляю запуск анр и включаю en), на выходе 0% (насос определяет, как обрыв связи и работает на базовой скорости, 30%). Температура растет с 18 до 47, ПИД ничего не меняет... В обычном режиме он работает нормально. Что я не так делаю? Температуры надо в 10 раз увеличить?
    Тоже не ишла автонастройка. SP=1,6, насос максимум выдавал 1,8. Пришлось поставить множители перед ПИДом, чтоб значения укладывались приблизительно в 60. И о чудо, автонастройка прекрасно заработала.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,083

    По умолчанию

    Ну, если исходить из справки
    Последовательность автонастройки для режима «Нагреватель»:
    1. Текущее значение меньше уставки, на выход блока подается максимальная мощность (в соответствии с настройками).
    2. Как только текущее значение станет больше уставки, на выход блока подается минимальная мощность.
    3. Повторение шагов 1 и 2 еще один раз.
    4. Рассчитанные параметры ПИД-регулятора подаются на соответствующие выходы, и выставляется флаг окончания.
    То, для автонастройки в режиме холодильник, начальная температура должна быть больше уставки

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Больше уставки не помогло. ПИД выдал 0 мощность (меньше допустимого) и все.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Умножение на 10 вх. и уставки тоже не помогло. ПИД выдает недопустимое значение 0% и все.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Умножение на 10 вх. и уставки тоже не помогло. ПИД выдает недопустимое значение 0% и все.
    Регулятор должен видеть свое воздействие. В эмуляции это реализуется разве?

Страница 45 из 50 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •