Последний раз редактировалось Минеев Антон; 20.04.2017 в 13:50.
А что необходимо сделать чтобы каждое новое значение с цифрового ввода данных(одного) записывалось в новую строку таблицы и сохранялось все в архив?
Проще всего использовать стандартный "Архивирование на USB" с запретом физического экспорта на USB
В этом элементе есть возможность записи в архив ОДНОГО значения по фронту бита управления
Захват-11.png
Запретим ему обращаться к USB
Захват-22.png
Бит управления для записи архива формируем в цифровом вводе
Захват-33.png
Для ввода нового значения в архив нужно сбрасывать бит уведомления
Этим займется ф.область с запуском через 1сек после появления бита уведомления
Захват-44.png Захват-55.png
ЗЫ
КИНО:
Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 12:56.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо за быстрый ответ,У меня СП 307-Б без архивирования в USB
Подскажите , какой указать крайний регистр для данной таблицы,(чтобы можно было очищать все регистры при нажатии на кнопку) если используется 1 столбец, всего записей 60, кол-во строк для одной записи в архивировании 60. Начальный регистр таблицы PPW 1000(необходимо сохранение при отключении питания). Сделал как у вас в примере.
2024-12-17_09-22-54.png
2024-12-17_09-22-36.png
2024-12-17_09-22-26.png
2024-12-17_09-22-12.png
Не совсем.
Напомню, нумерация бит с нулевого в панели.Код:if((PSW[320]&(1<<3))==0x08) // если PSW320.3=TRUE { ResetPSB(300); // то PSB300:=FALSE }
0x08 - это 0000_0000_0000_1000 в двоичной системе.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 20.04.2017 в 10:18.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Насчет нумерации битов в курсе. Сразу прошу извинения за глупый вопрос, но только начинаю разбираться, что это за значение 0x08 и по какому принципу выбирается?
Хотя вопрос снимается, уже разобрался.
Добрый день, Вчера задавал вопрос на предмет какой использовать элимент для чтения энергонезависимых переменных, выполнил рекомендации РЕТЕРА но не получилось, вот настройка модуляНастройка Universal Modbais devais.jpg, Скрин панели СП310 Панель СП зоо.jpgПанель СП зоо.jpg, скрин онлайн режима ПЛК Скрин онлайн режима ПЛК.jpg. Подскажите что не так, прилагаю пробный проект панели и плк.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk