Страница 43 из 95 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 983

Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Шрифт в Windows на ПК установили?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Шрифт в Windows на ПК установили?
    Да, в Windows. Как теперь в операционку контроллера его перенести. Шрифт с расширением ttf, линукс должен его поддерживать. В принципе я статью нашел "как установить шрифты из Windows в Ubuntu Linux". Но при подключении к контроллеру из CodeSys я вижу только некоторые каталоги, предполагаю это только файлы загрузочного меню, сами системные каталоги линукса контроллера скрыты. По идее путь до шрифтов должен выглядеть: /etc/fonts

  3. #3

    По умолчанию

    Еще вопрос я соединил два ком-порта: СПК1(Master) COM2--->СПК2(Slave) COM2 и таким образом реализовал двусторонний обмен между двумя контроллерами. Есть только один недочет не восстанавливается связь после включения-отключения кабеля соединяющего COM порты и после перезагрузки. Чтобы запустить опрос нужно подключиться USB кабелем к СПК1 и в CodeSys выполнить "Логин->Онлайн->Сброс->Логин" тогда только начинают моргать светодиоды опроса на обоих контроллерах. Все будет работать до первой перезагрузки контроллеров. После перезагрузки снова подключаюсь к СПК1 на устройстве "Modbus Slave, COM Port" стоит красный треугольник, в состоянии пишет "Ошибка шины". На СПК2 в этот момент "Modbus Serial Device" светится зеленым. Если снова сделать сброс, опрос пойдет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr_alf Посмотреть сообщение
    Еще вопрос я соединил два ком-порта: СПК1(Master) COM2--->СПК2(Slave) COM2 и таким образом реализовал двусторонний обмен между двумя контроллерами. Есть только один недочет не восстанавливается связь после включения-отключения кабеля соединяющего COM порты и после перезагрузки. Чтобы запустить опрос нужно подключиться USB кабелем к СПК1 и в CodeSys выполнить "Логин->Онлайн->Сброс->Логин" тогда только начинают моргать светодиоды опроса на обоих контроллерах. Все будет работать до первой перезагрузки контроллеров. После перезагрузки снова подключаюсь к СПК1 на устройстве "Modbus Slave, COM Port" стоит красный треугольник, в состоянии пишет "Ошибка шины". На СПК2 в этот момент "Modbus Serial Device" светится зеленым. Если снова сделать сброс, опрос пойдет.
    Установите Codesys 3.5 sp5
    Там есть галочка, отвечающая за восстановление связи.

  5. #5

    По умолчанию

    Сегодня ожидали релиз CODESYS 3.5 SP5 Patch3.
    В нем исправлена русификация и исправлена проблема с отображением SVG графики на WEB визуализации.
    По всей видимости релиз будет завтра.

    Данный релиз планировали разместить на диске.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Установите Codesys 3.5 sp5
    Там есть галочка, отвечающая за восстановление связи.
    Установил, проект запустился но нет возможности проверить связь между контроллерами, окна CodeSys сжаты по вертикали. Из-за этого скрыта галочка "Всегда обновлять переменные" и еле добрался до "Восстанавливать связь после обрыва соединения".
    Здесь на форуме прочитал, если "Всегда обновлять переменные" не активна, то будут опрашиваться только те данные, которые привязаны к переменным.
    Если "привязать переменные" аналог этой гплочки, переменные к битам у меня привязаны, но обмена нет.
    CODESYS 3.5 SP5_.PNG CODESYS 3.5 SP5_1.PNG
    Последний раз редактировалось dr_alf; 17.10.2014 в 07:41.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, почему у меня для разных модулей резервируется одна и та же ячейка памяти из области входов?
    Вложение 14758
    Вложение 14759
    То же самое я заметил и для области выходов.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Для начала бы привели вторую картмнку, когда массив будет задан верно

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Уже разобрался. После закрытия окон адрес для модуля МВ110 #3 сместился на 1.
    capzap А какой массив задан неверно? (Я только что начал изучать CDS 3.5 и буду признателен если что-то подскажите).

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    На второй картинке я отчетливо вижу ARRAY[0..0] вопрос сколько элементов в массиве?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 43 из 95 ПерваяПервая ... 3341424344455393 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •