
Сообщение от
dr_alf
Еще вопрос я соединил два ком-порта: СПК1(Master) COM2--->СПК2(Slave) COM2 и таким образом реализовал двусторонний обмен между двумя контроллерами. Есть только один недочет не восстанавливается связь после включения-отключения кабеля соединяющего COM порты и после перезагрузки. Чтобы запустить опрос нужно подключиться USB кабелем к СПК1 и в CodeSys выполнить "Логин->Онлайн->Сброс->Логин" тогда только начинают моргать светодиоды опроса на обоих контроллерах. Все будет работать до первой перезагрузки контроллеров. После перезагрузки снова подключаюсь к СПК1 на устройстве "Modbus Slave, COM Port" стоит красный треугольник, в состоянии пишет "Ошибка шины". На СПК2 в этот момент "Modbus Serial Device" светится зеленым. Если снова сделать сброс, опрос пойдет.