Страница 42 из 158 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1733

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Проблема такая. плк 210 подключен к мв210 при подключении в СS показывает что связь установлена но показания с датчика не отображает. так же не могу подключиться по LAn порту к нему (мв210) только по COM-синхронизация происходит показания видны. В чем проблема подскажите?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teinrus Посмотреть сообщение
    Проблема такая. плк 210 подключен к мв210 при подключении в СS показывает что связь установлена но показания с датчика не отображает. так же не могу подключиться по LAn порту к нему (мв210) только по COM-синхронизация происходит показания видны. В чем проблема подскажите?
    Выложите скриншоты из CODESYS и из конфигуратора модуля, пожалуйста (сетевые настройки).

  3. #3

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    1. Покажите скриншотом объявление переменной, которая привязана к каналу значения входа.
    2. В коде программы нет случаем записи в эту переменную?
    3. Вы редактировали настройки задач проекта?

  5. #5

    По умолчанию

    Да я ее по проекту перезаписал.

  6. #6

    По умолчанию

    Приветствую!

    СПК107. На новом объекте есть задача среди прочего опрашивать сторонний контроллер (Siemens S7-1200) по протоколу Modbus-TCP, но люди, что поставляют шкаф на Сименсе порадовали информацией, что как-то пытались подружить контроллеры Овен и Сименс, но сколько не бились, ничего не вышло. Какой именно был Овен неизвестно.
    Оборудования пока на руках нет. У кого-нибудь была подобная практика? Были проблемы при попытке их связать?

  7. #7

    По умолчанию

    Всем Привет Помогите подключить ПЛК100 к весовому терминалу ТВ-014.
    Новичок

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,541

    По умолчанию

    Влад0000, https://www.tenso-m.ru/pdf/re/re_tv_014_c_17.pdf - оно ?

    Примеры программ с нестандартными протоколами и вперед писать обмен.

  9. #9

    По умолчанию

    У вас пример для обмена не будет, может кто уже делал проверенный вариант.

  10. #10

    По умолчанию

    Коллеги, как опросить в Codesys 3.5, в ASCII режиме устройство.
    Управление реализуется командами, синтаксис - Код_пробел_Команда.
    К примеру: <1234 Set 1>
    Сориентируйте пожалуйста, как это делается, возможно ссылка на пример.

    Ссылка на лист инструкции:
    https://yadi.sk/d/kZUyH9vPqzbz4g

Страница 42 из 158 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •