У Вас некорректно выставлены параметры таймаут ответа и период опроса. Привожу пример корректных настроек:
mdbsmstr.png
У Вас некорректно выставлены параметры таймаут ответа и период опроса. Привожу пример корректных настроек:
mdbsmstr.png
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Спасибо. Попробовал.
Не работает отдельно с ПР205.
Только при одновременном вкл в сеть ПР200 и ПР205,
флаг СТАСУС (205) гораздо чаще и длительнее загораться.
Единственное изменение.
А как нужно было догадаться, что эти значения не корректные?
В ПР200 они по 100мс, и всё работает.
Счас попробую пройтись по диапазону от 10 до 100.
---
"Прогнал" два ПР205 по очереди:
- Тайм-аут: 10-100 с шагом 10.
- Период: 10-100 с шагом 10.
Менял порты 1 и 2, перетыкивая разъёмы и меняя в програме.
=0
Последний раз редактировалось ПавелП; 22.01.2024 в 17:26.
Коллеги, понимаю, что смена платформы в ПР205 не реализована, но мне нужно как-то оперативно перенести проект с версии 220В на точно такую же по числу и типу входов/выходов версию, но 24В. Есть вариант не переписывать проект заново? Не смог найти ответ в истории форумов, заранее прошу прощения если повторяюсь....
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.344 и прошивку 1.3.1 для ПР205, в котором исправили появившуюся проблему в 2.5.343 (v.1.3.0 ПР205) с некорректной работой AI/AO.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru