Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    спасибо, жальчто в мануале нет про подключение именно pt1000
    вроде бы подключил ко входу 3х проводной pt1000
    выбрал тип ТСП1000П (Pt 1000) W100 = 1.385
    остальные параметры не менял.
    в результате выдает Measured value is too low

  2. #2

    По умолчанию

    Включите режим "Резистивный датчик 2 кОм". Параметру AIN.H присвойте 2000, AIN.L - 0. В регистре значения соответствующего канала вы увидите значение сопротивления датчика. При 20 градусах в помещении вы должны увидеть 1078 Ом. Если вы видите другое значение - либо неправильное подключение, либо другая характеристика, либо неисправный вход
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    OWEN CONFIGURATOR 1.19.108
    Почему может возникать ситуация, при которой кнопка - перезагрузить и обновить устройство, неактивны? Или же нажимаешь обновить, но ничего не происходит, окно с выбором обновления не открывается .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    OWEN CONFIGURATOR 1.19.108
    Почему может возникать ситуация, при которой кнопка - перезагрузить и обновить устройство, неактивны? Или же нажимаешь обновить, но ничего не происходит, окно с выбором обновления не открывается .
    Добрый день!
    1. Какой модуль используете?
    2. Какая версия прошивки модуля?
    3. С помощью какого интерфейса добавлен модуль в конфигуратор?
    4. После каких действий кнопки становятся активными?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    1. Какой модуль используете?
    2. Какая версия прошивки модуля?
    3. С помощью какого интерфейса добавлен модуль в конфигуратор?
    4. После каких действий кнопки становятся активными?
    1.МВ210-101
    2. 0.15.4
    3. ethernet
    4. Некоторого ожидания, т.е. сворачиваю окно и через 15 минут кнопка активна
    Может это обновление такое? Ищу старую версию конфигуратора, но что то не находится

  6. #6

    По умолчанию

    Обновите версию прошивки модуля на актуальную - 1.0: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31230
    Рекомендую прошить модуль через мастер прошивки (2 способ): https://ftp.owen.ru/Mx210/firmware_u...Mx210_v1.1.pdf
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Обновите версию прошивки модуля на актуальную - 1.0: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31230
    Рекомендую прошить модуль через мастер прошивки (2 способ): https://ftp.owen.ru/Mx210/firmware_u...Mx210_v1.1.pdf
    Мне как раз и надо обновить на 1.0
    Модуль удаленный, доступ не получить к нему, так бы сразу через мастер обновили
    Просто непонятно, что ограничивает

  8. #8

    По умолчанию

    Прошивка модуля не из серийных образцов, поэтому затрудняюсь ответить.
    Возможно даже при локальном подключении не удастся обновить прошивку через конфигуратор, поэтому порекомендовал обновить через мастер прошивки.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Прошивка модуля не из серийных образцов, поэтому затрудняюсь ответить.
    Возможно даже при локальном подключении не удастся обновить прошивку через конфигуратор, поэтому порекомендовал обновить через мастер прошивки.
    А из какого это образца?

    Откатился на версию 1.18 прошивается. Но нет кнопки перезагрузки.
    Пытался сделать так: прошиться на 1.18
    Потом установил 1.19 и перезагрузил. Но видимо так нельзя делать, ничего не произошло

  10. #10

    По умолчанию

    Тестового.
    Попробуйте перезагрузить модуль с помощью версии конфигуратора 1.19.105.21152
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Страница 41 из 71 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •