спасибо, жальчто в мануале нет про подключение именно pt1000
вроде бы подключил ко входу 3х проводной pt1000
выбрал тип ТСП1000П (Pt 1000) W100 = 1.385
остальные параметры не менял.
в результате выдает Measured value is too low
спасибо, жальчто в мануале нет про подключение именно pt1000
вроде бы подключил ко входу 3х проводной pt1000
выбрал тип ТСП1000П (Pt 1000) W100 = 1.385
остальные параметры не менял.
в результате выдает Measured value is too low
Включите режим "Резистивный датчик 2 кОм". Параметру AIN.H присвойте 2000, AIN.L - 0. В регистре значения соответствующего канала вы увидите значение сопротивления датчика. При 20 градусах в помещении вы должны увидеть 1078 Ом. Если вы видите другое значение - либо неправильное подключение, либо другая характеристика, либо неисправный вход
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Добрый день!
OWEN CONFIGURATOR 1.19.108
Почему может возникать ситуация, при которой кнопка - перезагрузить и обновить устройство, неактивны? Или же нажимаешь обновить, но ничего не происходит, окно с выбором обновления не открывается .
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Обновите версию прошивки модуля на актуальную - 1.0: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31230
Рекомендую прошить модуль через мастер прошивки (2 способ): https://ftp.owen.ru/Mx210/firmware_u...Mx210_v1.1.pdf
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Прошивка модуля не из серийных образцов, поэтому затрудняюсь ответить.
Возможно даже при локальном подключении не удастся обновить прошивку через конфигуратор, поэтому порекомендовал обновить через мастер прошивки.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Тестового.
Попробуйте перезагрузить модуль с помощью версии конфигуратора 1.19.105.21152
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen