Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kir2 Посмотреть сообщение
    Petera, в Ваших примерах ссылка в конфигураторе на адресное пространство типа IB7.2.0 (входы).
    У меня почему-то QB, хотя вставлен "String input module"
    Захват-3.jpgЗахват-3.jpg
    Это глюк конфигуратора или в объявлении переменных указывать типа
    (Blok1_fromPanel AT %QB6.2.0.0:ARRAY [0..39] OF WORD)?
    У меня на скринах - ПЛК160.
    Может для ПЛК-110(М02) QB это нормально.
    В любом случае в разделе объявления переменных писать нужно то, что видите в конфигурации модуля String
    Blok1_fromPanel AT %QB6.2.0.0:ARRAY [0..39] OF WORD
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию Проподает изображение в СП 300

    Ребят была одна проблемы, но после обнаружилась вторая. По первой: в проекте создал ОКНО ТРЕВОГ PSB 260. Создал кнопку с алгоритмом пока нажата PSB 260 = 1, Для контроля к тому же биту прикрутил лампочку. В эмуляторе нажимаю кнопку пояаляеться ранее созданное ОКНО ТРЕВОГ. Квитирую окно кнопкой OK в нём а оно не исчезает, хотя PSB 260=0 (сужу по индикаторной лампе на панели). В настройках вызов окна выбран 1 раз. Пробовал на реальной панели, картина таже самая.
    И вторая проблема,она скорее связана с неисправностью самой панели, элименты на экране после 3 минут работы проподают при касании пальцем любой области, если экрана не касаться то они будут видны, потом снова появляються.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Ребят была одна проблемы, но после обнаружилась вторая. По первой: в проекте создал ОКНО ТРЕВОГ PSB 260. Создал кнопку с алгоритмом пока нажата PSB 260 = 1, Для контроля к тому же биту прикрутил лампочку. В эмуляторе нажимаю кнопку пояаляеться ранее созданное ОКНО ТРЕВОГ. Квитирую окно кнопкой OK в нём а оно не исчезает, хотя PSB 260=0 (сужу по индикаторной лампе на панели). В настройках вызов окна выбран 1 раз. Пробовал на реальной панели, картина таже самая.
    И вторая проблема,она скорее связана с неисправностью самой панели, элименты на экране после 3 минут работы проподают при касании пальцем любой области, если экрана не касаться то они будут видны, потом снова появляються.
    1. У вас в окне тревог на кнопку ОК привязана функция Открыть окно. Исправьте на Закрыть окно.
    2. Попробуйте в настройках проекта для параметра Интервал поставить "Нет заставки" (сейчас у вас там как раз 3 минуты) - возможно, проблема в этом.

    14-04-2017 15-56-03.png

  4. #4

    По умолчанию

    С ичезновением элиментов тоже разобрался. Меню ФАИЛ_вкладка_ОБЩИЕ_ Заставка нужно выбрать НИКОГДА. Тогда ничего не исчезает, пока..

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, не знал что кнопка отдельно настраиваемый элимент. С второй проблемой не решилось. поеду в понидельник в техподдержку

  6. #6

    По умолчанию

    Подскажите, а есть ли возможность использовать в качестве аналогового дисплея ну хотябы из КДС 3.5 или ещё какии нибудь, уж больно варианты которые предлогает конфигуратор СП300 скромные, хоть вообще не используй их...

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Подскажите, а есть ли возможность использовать в качестве аналогового дисплея ну хотябы из КДС 3.5 или ещё какии нибудь, уж больно варианты которые предлогает конфигуратор СП300 скромные, хоть вообще не используй их...
    К сожалению, нет.

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуста, если я использую регистр PFW (энергонезависимый) чтобы сохранить уставку температуры которая будет передоваться в ПЛК при помоши ЦИФРОВОЙ ВВОД на панели СП 300,Какой подэлимент мне необходимо добавит в Universal Modbus device в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК чтобы ПЛК его прочел ?
    Последний раз редактировалось дрю; 19.04.2017 в 11:19.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуста, если я использую регистр PFW (энергонезависимый) чтобы сохранить уставку температуры которая будет передоваться в ПЛК при помоши ЦИФРОВОЙ ВВОД на панели СП 300,Какой подэлимент мне необходимо добавит в Universal Modbus device в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК чтобы ПЛК его прочел ?
    Real input module
    Захват-1.png

    Только не забывайте, что в настройках UMD нужно для параметра Byte Sequence установить значение "Native"
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Real input module
    Захват-1.png

    Только не забывайте, что в настройках UMD нужно для параметра Byte Sequence установить значение "Native"
    Захват-2.png
    Petera, здравствуйте.
    Что дает Native? У меня и без него работало, а вот сейчас не работает. Попробую завтра поставить. И еще у меня на линии с панелью 2 модуля мва8.
    И еще, разве PFW регистры не смещаются при чтении ПЛК (PFW300=>Real input module 10301)?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 26.05.2020 в 10:52.

Страница 41 из 376 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •