zevo тогда просто, ставите 1,2 шнайдеровских диммера с 4-мя входами (ссылка на менее мощный выше), чтобы у него был режим А на контакт 2 (по инструкции).
Ставите ПР с количеством выходов группы света - группы диммируемых + выход для выключить диммеры.
количество входов группы, управляемые ПР + выключить ВСЁ.
программа была описана выше, просто Д-тригера и все. Выключить ВСЁ в программе на R Д-триггеров и на релейный выход подать команду на отключения диммеров Шнайдер.
В щите, где будут стоять диммера предусмотреть кнопки для диммеров на входы 3 и 4 на все диммера или раздельно для программирования начальных значений при необходимости. Ну можно и выключателем прицепиться, не каждый день будет нужно, а только для первичной настройки.
Соответственно светодиодные лампы или ленты искать диммируемые обычными диммерами. Там у них что-то в драйверах встроено для этого.
Последний раз редактировалось melky; 15.05.2014 в 14:43.
держите на реле ПР110-220.12ДФ.8Р с учетом диммеров Schneider CCTDD20002, CCTDD20004
До 7 групп. Диммерные группы управляются через диммеры, клемма 2 диммеров должна работать в режиме А (отключать свет, диммер)
обязательно релейный выход, так как управление 24 В.
Даже наверное лучше применять ПР на 24 В, если диммеру требуется внешнее питание.
На выходе ПР всегда лучше применять внешние реле, так как при перегорании ламп часто в реле подгорают контакты. Легче менять.
программа простая из-за того, что диммеры необходимо использовать именно такие. (ну или если есть аналоги)
zevo у ПР110 нет. У ПР114 при условии программы - да. Но программа будет сложнее.
А так ли это надо ? вот в чем вопрос. повесьте ПР на ИБП и все. Если правильно понимаю, то это для частного дома, а там и генератор наверное будет с автоматикой запуска