Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4031
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для регистра - динамическая адресация в помощь

    Например
    Нужно вывести на экран какой-то регистр с адреса 500 по 550
    Для этого помещаем на экран дисплей с базовым адресом 500
    Вложение 87235
    Включаем галку "Динадр" и в качестве индексного регистра задаем PSW40
    Вложение 87236
    На вкладке данные задаем коэффициент = 1
    Вложение 87237
    Теперь если изменять значение в индексном регистре PSW40 от 0 до 50,то основной дисплей будет отображать значение из регистра с номером [базовый адрес (500) + индекс * коэфф], т.е. от 500 до 550
    Про динамический регистр, это понятно, как они запятую переносят? Где-то целые значения, а где-то дробные....

  2. #4032

    По умолчанию

    День добрый, коллеги.

    Подскажите, а можно как-то пользовательскими методами закрыть системное окно? Например, окно с клавиатурой. Пробовал функциональную кнопку с функцие "Закрыть окно" – не срабатывает.
    Последний раз редактировалось TonyMilkers; 15.12.2025 в 15:55.

  3. #4033
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    День добрый, коллеги.

    Подскажите, а можно как-то пользовательскими методами закрыть системное окно? Например, окно с клавиатурой. Пробовал функциональную кнопку с функцие "Закрыть окно" – не срабатывает.
    Только кнопкой "Пользовательский ввод" с ASCII кодом "d" (Enter) или "1b" (Escape)
    Захват-11.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4034

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Только кнопкой "Пользовательский ввод" с ASCII кодом "d" (Enter) или "1b" (Escape)
    Захват-11.png
    Функциональная кнопка с функцией "Ввод ASCII символа" с кодом "1b" тоже сработала! Спасибо!

  5. #4035

    По умолчанию

    СП307-Б/Р после 2.5 лет исправной работы стала перезагружаться каждые 4 секунды.
    Перезагрузка прекращается после извлечения Ethernet - кабеля из LAN-порта.
    Если загрузить чистый проект, то перезагрузки нет и с подключенным Ethernet.
    Как только в конфигурацию добавляется хотя бы одно сетевое устройство эффект проявляется.
    Есть идеи, кроме передачи в ремонт?

  6. #4036

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    СП307-Б/Р после 2.5 лет исправной работы стала перезагружаться каждые 4 секунды.
    Перезагрузка прекращается после извлечения Ethernet - кабеля из LAN-порта.
    Если загрузить чистый проект, то перезагрузки нет и с подключенным Ethernet.
    Как только в конфигурацию добавляется хотя бы одно сетевое устройство эффект проявляется.
    Есть идеи, кроме передачи в ремонт?
    Проверить заменой БП и проверить контакты на питании панели.
    Возможно нет связи или замыкание кабеля по ТСР, проверить кабель, коммутатор и слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.12.2025 в 09:43.

  7. #4037

    По умолчанию

    Значит всё таки в ремонт.

  8. #4038

    По умолчанию

    Есть ли экспорт/импорт из ПО переменных в .csv (номер регистра, тип, может быть название или комментарий)? Если нет то в каких HMI Овен есть?
    Последний раз редактировалось novinky; 26.12.2025 в 09:32.

  9. #4039

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Есть ли экспорт/импорт из ПО переменных в .csv (номер регистра, тип, может быть название или комментарий)? Если нет то в каких HMI Овен есть?
    Нету ни в каких Панелях оператора от Овен, обычно программист делает по ТЗ или сам распределяет адреса и регистры в панели, лучше по порядку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 09:46.

  10. #4040
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Добрый день. Есть ли возможность регистрации в "Исторической таблице" цифровых значений Unsigned?

Страница 404 из 419 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •