Здравствуйте!
Помогите с конфигурированием!
Панель (Мастер) работает с ПЛК150. На ПЛК есть регистр 4 байта (10-значное число).
Как этот регистр прочитать панельке?
Выставил в атрибутах регистра число рег-ов 2. Считывается непонятное число.
Здравствуйте!
Помогите с конфигурированием!
Панель (Мастер) работает с ПЛК150. На ПЛК есть регистр 4 байта (10-значное число).
Как этот регистр прочитать панельке?
Выставил в атрибутах регистра число рег-ов 2. Считывается непонятное число.
Здравствуйте!
Помогите с проблемой.
Панель не хочет видить результаты датчиков в схеме ип320(2010г)+MB110-8AC+8 датчиков, нужно что бы на панель выводились показания с датчиков, проблема собственно в следующем, когда панель подключатся к МВ110-8АС , панель пишет "потеря связи", в чём может быть проблема?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
И всё таки. Как на панель передать 10 значное целое?
Спасибо за отклик.
Немного не понял, поясните пожалуйста, насчет переворота слов. Сменить порядок передачи байт в панель?
Панель я настроил таким образом - (вложение)
Ясно. Сделаю четным. А то что там Число рег-ов 2 и Регистр №4х это верно?
день/вечер добрый,форумяне!
составил проект ПЛК_63(мастер) - панель ИП_320(slave),где идет передача целого числа 468 из ПЛК
в панельку ИП_320,с помощью modbus-функции 06,причем алгоритм передачи данных по сети RS-485
скорректирован так,как объяснено- здесь (как я понил),однако ...передачи данных НЕТ,см.скрин-
переменная port_open (это открытие порта) ===== оказывается инвалидной,
или может в проекте *.dp2 есть какие-то неточности при указании регистров?
или в проекте на ПЛК - оператор варианта CASE x OF ... составлен НЕ правильно?
Что то я за сомневался .Можно ли использовать одни и те же функциональные кнопки на панели ИП320 с разными адресами ,в разных экранах.Вопрос -при нажатии этих кнопок будут отрабатываться только те адреса ,что в данный момент на данном экране ?То есть мне нужно отрабатывать разные действия в ПР114 ,при нажатии ,например кнопок "<" ,"> " с разных экранах ИП320 (с разными адресами) .
электронщик до мозга костей и не только