Тема: Уплывают значения весовых датчиков

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,385

    По умолчанию

    Parovoz
    Обычно тензодатчики имеют температурный дрейф. То есть, если откалибровали холодный датчик, то через час он может "поплыть", даже если окружающая среда не меняла температуру. Причина - в слишком сильном напряжении возбуждения (выводы +Exc и -Exc). Ток в тензомосте вызывает разогрев тензорезисторов, они в свою очередь греют балку, далее работает эффект тепловой деформации металлов, либо сами деформируются по этой же причине. Снижают этот эффект обычно снижением напряжения возбуждения, либо включают возбуждение с переменной полярностью. Вероятно в этом кроется причина того, что на штатном приборе всё нормально, а на стороннем появляется дрейф. Возможно стоит поиграть с типом возбуждения на стороннем приборе.
    Последний раз редактировалось Sulfur; Вчера в 19:42.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Точно нет отличий от подключения к родному прибору? Я просто в инструкции читаю: более 2х метров - обязательно шести проводка, второе: если экран нет возможности заземлить, то он подключается к шилд и заземление категорически запрещается, третье: источник питания обязательно рядом. Эти условия вы всё выполнили? На с четырёх проводкой уже не попадаем в требования инструкции...
    В кабеле тензодатчика только 4 провода, по 6-проводной схеме его не подключить. Это стандартная ситуация, далеко не на всех тензодатчиках 6 проводов. Заземления тоже нет, экран ни к чему не подключен в принципе, и нет такой возможности куда-то его подключить. Кабели от тензодатчиков подключены к 4-контактным герметичным разъёмам, разъёмы подключены в общую колодку, из этой общей колодки через такой же 4-контактный разъём идёт кабель на прибор. Поэтому требования инструкции - это конечно здорово, но реальность она часто другая. Но как бы то ни было, несколько месяцев показания были нормальные, потом начинают уползать.

    По поводу источника питания рядом, вообще ничего не понял. Что значит рядом? Рядом лежит? Зачем? Для чего? На клеммах прибора стабильное питание.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Parovoz
    Обычно тензодатчики имеют температурный дрейф. То есть, если откалибровали холодный датчик, то через час он может "поплыть", даже если окружающая среда не меняла температуру. Причина - в слишком сильном напряжении возбуждения (выводы +Exc и -Exc). Ток в тензомосте вызывает разогрев тензорезисторов, они в свою очередь греют балку, далее работает эффект тепловой деформации металлов, либо сами деформируются по этой же причине. Снижают этот эффект обычно снижением напряжения возбуждения, либо включают возбуждение с переменной полярностью. Вероятно в этом кроется причина того, что на штатном приборе всё нормально, а на стороннем появляется дрейф. Возможно стоит поиграть с типом возбуждения на стороннем приборе.
    На штатном приборе возбуждение 5В постоянного тока, на мв110 - 2,5в, про разогрев я знаю, это не разогрев, разогрев как правило происходит в течение пары минут. Здесь же вес уползает всегда, если оставить на сутки уходит за тонну.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не было варианта прям на ходу переподсоединения датчика от модуля где сейчас уплыло на свежий другой модуль и обратно снимая показания с обоих?
    В мВ показания не смотрел, но если поменять прибор то несколько месяцев работает нормально, потом начинается это уползание.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,385

    По умолчанию

    Parovoz
    Я правильно понимаю, что ставите новый модуль из коробки, он несколько месяцев работает нормально, потом плывет?
    Если да, то проблема в модуле. Вернее в его конструкции. Питание модуля универсальное, в любом случае преобразователь внешнего питания во внутренние греется. А там кучка электролитов, которые очень не любят нагрев. По мере их деградации начинаются разные чудесатости. Это я к тому, что у меня вопросы к качеству комплектующих изделиях Овен. ПР200 через год эксплуатации в тепличных условиях начала неадекватничать. Вскрытие показало вздутие кондерчиков этого самого преобразователя. Новая ПРка, из коробки сразу на объект.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В кабеле тензодатчика только 4 провода, по 6-проводной схеме его не подключить. Это стандартная ситуация, далеко не на всех тензодатчиках 6 проводов. Заземления тоже нет, экран ни к чему не подключен в принципе, и нет такой возможности куда-то его подключить. Кабели от тензодатчиков подключены к 4-контактным герметичным разъёмам, разъёмы подключены в общую колодку, из этой общей колодки через такой же 4-контактный разъём идёт кабель на прибор. Поэтому требования инструкции - это конечно здорово, но реальность она часто другая. Но как бы то ни было, несколько месяцев показания были нормальные, потом начинают уползать.

    По поводу источника питания рядом, вообще ничего не понял. Что значит рядом? Рядом лежит? Зачем? Для чего? На клеммах прибора стабильное питание.
    Я вам привёл выдержки из инструкции, там про питание более подробно. Ну значит умирает прибор, возможно из-за многих допущений при монтаже и несоблюдении рекомендаций. Для штатного прибора одни, для Овена другие.

    И что значит нельзя подключить 4х проводный датчик по 6ти проводной схеме, у него что, родной 6ти метровый кабель?

    IMG_20260605_005454.png

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну это если новый настроен так же как старый, и если овены при аналогичных параметрах настройки показывают то же самое..
    Настройки ессно предполагаю одинаковые. Адрес только разный.

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    В мВ показания не смотрел, но если поменять прибор то несколько месяцев работает нормально, потом начинается это уползание.
    Не. Вопрос тут был именно прям вот так:
    модуль 1 - уплыло
    модуль 2 - ?
    модуль 1 - вернулось к уплывшему же?
    т.е. одномоментно по сути померить 1 датчик на 2х одинаковых приборах
    м1 - не дергать по питанию
    м2 - передернуть перед подключением к нему (сказали же что на старте норм)

    Но нет так нет.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. Команды, значения
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 14:22
  4. СИ-30 - начальные значения
    от Крон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 07:58
  5. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •