Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39

Тема: Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Шунтирующий резистор в ПР дерьмовый, с виду обычный SMD 0805in . то есть мощность всего 0,125Вт , пыхнет моментом без резистора , да и с резистором не легко ему будет.Если все сделать по рекомендациям на датчик (суммарно 500 ом)то в случае кз на клеммах датчика при 24В на резисторе 0,28 Вт будет, а без резистора 4,84Вт в первом приближении. Поставить хотя бы 0,25Вт уже никак, все сделано для того чтоб он сгорел в любом случае. Так что кз нужно исключать. Да, на плате имеются места под шунтирующие диоды, видимо для защиты входов от обратного напряжения , но самих диодов нет ,то-ли сэкономили то-ли передумали.Вообщем прав на ошибку нет. Хотите надежность- ставьте модуль ГРТП.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ШР.JPG (226.0 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось Sergej_; 08.04.2021 в 07:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Может, пока речь зашла, объясните, за счёт чего пытается выгореть вход на прке, если просто перепутать вход и
    Выход датчика пд100 (например) при этом минус с блока питания наглухо сидит на сом аналогового входа а плюс подаётся на датчик. Неужели АЦП в датчике при переполюсовки может выдавать отрицательное напряжение при положительном на входе????

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Может, пока речь зашла, объясните, за счёт чего пытается выгореть вход на прке, если просто перепутать вход и
    Выход датчика пд100 (например) при этом минус с блока питания наглухо сидит на сом аналогового входа а плюс подаётся на датчик. Неужели АЦП в датчике при переполюсовки может выдавать отрицательное напряжение при положительном на входе????
    Выгореть за счет КЗ на датчике а не (перепутать),то есть, если предположить что 24В подали на вход ПР в одном случае через Rогр. в цепи ТП и при его отсутствии.А так-же при ошибочной переполюсовке питания ТП( возможно от другого БП) это же Вы на 1 стр предупреждали.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.04.2021 в 09:45.

  4. #4

    По умолчанию

    предохраняем тем самым датчик 4-20 мА , и бонусом входной шунтирующий резистор в ПР в случае выхода из строя датчика или кз на его клеммах.

  5. #5

    По умолчанию

    И ещё кто знает внутренне сопротивление самого датчика
    ПД-100 . ( если он реализован как источник тока то оно должно быть бесконечным, и ток не должен превышать 20 мА).
    Если грубо то оно (сопротивление датчика) меняется в зависимости от измеряемой величины и тем самым регулирует ток в ТП. Не путайте понятия "источник тока" и "эквивалентная схема источника тока".
    и ток не должен превышать 20 мА
    При исправном датчике так и есть ,но при этом на датчике будет падать некое напряжение ,умножите его на 20ма и получите мощность которая рассеивается на датчике при этом токе, вот если она превысит допустимую то датчику кранты, для этого и нужно R огр. тогда мощность которую отдает блок питания в цепь распределиться на датчике,на R огр. на шунте входа.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    При исправном датчике так и есть ,но при этом на датчике будет падать некое напряжение ,умножите его на 20ма и получите мощность которая рассеивается на датчике при этом токе, вот если она превысит допустимую то датчику кранты, для этого и нужно R огр. тогда мощность которую отдает блок питания в цепь распределиться на датчике,на R огр. на шунте входа.
    Спасибо теперь конечно буду это иметь введу . Но всегда устанавливали ПД-100 , без ограничивающих резисторов и частых выхода из строя датчиков не наблюдали .
    Тем более выходов из строя шунтирующих резисторов 124 ОМ , а у Нас стоят 200 Ом на своих приборах . И ещё раз спасибо, за разъяснение .

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Спасибо теперь конечно буду это иметь введу . Но всегда устанавливали ПД-100 , без ограничивающих резисторов и частых выхода из строя датчиков не наблюдали .
    Тем более выходов из строя шунтирующих резисторов 124 ОМ , а у Нас стоят 200 Ом на своих приборах . И ещё раз спасибо, за разъяснение .
    В руководстве по эксплуатации на ПД100 допускается и без R огр. там применяется слово "рекомендуется" , а по графику достаточно и того что есть, а вот к примеру аналоговый выход ПР требования жестче нужно внимательно смотреть.Шунтирующему в штатном режиме сто лет ничего не будет , мы же рассматривали аварийные случаи. Но входы ПР сделаны очень хлипко и в случае нештатной ситуации в большей долей вероятности "полетят", я всегда ставлю модули ГРТП, если за пределы щита провод выходит. На мой взгляд из продукции ОВЕН не так уж много по цене -качеству достойных изделий. Другое дело что многие наверное вынуждены использовать по требованию "а-ля отечественное".

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  2. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. как определить код типа датчика
    от alexsam в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •