Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67

Тема: Блоки питания БП60К и новинки БП100К, БП120К замечания, предложения, вопросы.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    отписываюсь: обновил прошивку БП120К на последнюю версию с сайта. три дня он проработал без проблем. а сегодня все как раньше: внезапно выключился (аварию не показал, просто пропало напряжение на выходе). я выключил, подождал 10 секунд, включил - все равно не работает. выключил, подождал 30 секунд, включил - и все ожило, как будто ничего и не было.

  2. #2

    По умолчанию

    А прошиву новую где брали на официальном сайте ? - мой на 24 вольта проработал 2-е суток и затем отключился, забрал в мастерскую и поставил под 2-х амперной нагрузкой работает нормально, а при нагрузке 1,4 ампера отключается - странное поведение.

  3. #3

    По умолчанию

    А у меня БП240К повылетали 3 штуки на удаленном объекте, при запуске объекта, по очереди, друг за другом. Один просто перестал включаться, второй с отключением питавшим его автоматом, третий мигает кратковременно раз в секунду обоими светодиодами, при этом выдает 30 вольт. Электрик сейчас носится по городу Нальчик в жопе мира чтобы купить альтернативу. Неожиданная подстава. Да уж ответственное применение.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalgolov Посмотреть сообщение
    А у меня БП240К повылетали 3 штуки на удаленном объекте, при запуске объекта, по очереди, друг за другом. Один просто перестал включаться, второй с отключением питавшим его автоматом, третий мигает кратковременно раз в секунду обоими светодиодами, при этом выдает 30 вольт. Электрик сейчас носится по городу Нальчик в жопе мира чтобы купить альтернативу. Неожиданная подстава. Да уж ответственное применение.
    Посоветуй этому электрику купить нормальные БП без всяких наворотов и по адекватной цене.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.11.2022 в 11:37.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Уважаемые разработчики, еще один блок БП120К самопроизвольно выключается. Заводской номер 95045200432155572. В этом блоке питания самая последняя прошивка.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Троицкий Посмотреть сообщение
    Уважаемые разработчики, еще один блок БП120К самопроизвольно выключается. Заводской номер 95045200432155572. В этом блоке питания самая последняя прошивка.
    Бросайте уже самоистязанием заниматься, Вам же совет давали купите уже нормальные бп , а не эти поделки. Мне всегда не понятны мотивы людей покупать поделки по цене значительно выше чем можно было приобрести нормальные.

    самая последняя прошивка
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.12.2022 в 04:29.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Sergej_ спасибо, наверно надо на MeanWell полностью переходить

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Бросайте уже самоистязанием заниматься, Вам же совет давали купите уже нормальные бп , а не эти поделки. Мне всегда не понятны мотивы людей покупать поделки по цене значительно выше чем можно было приобрести нормальные.

    А как же патриотизм, поддержи отечественное?)))))
    Извините за сарказм)

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день, для более полного понимания неисправности уточните , пожалуйста, при какой нагрузке происходит отключение БП?
    Продукт менеджер направления СПУ

  10. #10

    По умолчанию

    Блоки питания Овен БП240К-24.
    За год наша компания купила 7 блоков питания, 2 в начале года и 5 в декабре.
    Из первых двух один сразу вышел из строя при первом включении, второй вышел из строя спустя небольшое время. Один блок питания отправлялся в ремонт, после ремонта после пары включений также вышел из строя (КЗ внутри блока питания и выбило автомат).
    Из последних 5 блоков питания, поступивших в декабре, 4 неисправны (какой-то вообще признаков жизни не подаёт, какой-то горит лампой аварии, какой-то просто моргает лампой аварии). Соответствующие претензионное письмо написано. Такое вот импортозамещение...
    Все блоки питания включались без нагрузки.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 08:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 15:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57

Ваши права