  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    каким образом решена? можете пояснить?
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    Вау, мы испытывали-испытывали, да донеиспытывали!
    А ничего что ситуация с выпуском приборов с серьезными "косяками" вошло в "добрую" традицию?
    Может стоит обратить внимание на методики проверок и тестирования?
    Может стоит на стадии проектирования более щепетильнее работать?
    Вот, например, ваша "новинка" реверсивный пускатель ПБР10А, все так интересно и интерфейсы и "облако" и "умненький" такой весь, а заземления нетути. Куда помеху с фильтров сливаете? Может грамотность конструкторов повысите дабы на одни и те-же грабли не наступать!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Блоки питания 120К с Ethernet. На объекте в другом городе. При подсоединении к сети Ethernet отключается через некоторое время. Полностью все гаснет. Перезапуск питанием возможен только через минуты две. Второй отключается сам вообще когда захочет

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Была сложноуловимая программная бага, которая выстреливала не на всех модулях. Её полечили в актуальной версии прошивки (https://owen.ru/product/bp100k/documentation). Перепрошивка помогает.
    Вообще, конечно, очень обидно, что такая штука пролезла на боевые блоки. Столько, сколько БП120К, мы ни один блок не испытывали
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от haykin Посмотреть сообщение
    у меня другой вывод - перепрошивка не помогает (см. сообщение выше)
    А вы в техподдержку обращались? Или только тут, на форуме жалуетесь?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А вы в техподдержку обращались? Или только тут, на форуме жалуетесь?
    обращался, завтра блок питания поедет на ремонт

  7. #7

    По умолчанию

    Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
    Добрый день вчера вернулся БП с ремонта зав номер 95045210232056031 отработал 30 минут отключился. Рестарт питания включился. Решил поменять прошивку доходит только до середины прошивки и отключается. Опять будем отправлять в ремонт.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    Коллеги, если у вас сохранились заводские номера - пришлите мне в личку. Хочу лично посмотреть на эти БП120К. Настораживает эта история, мягко говоря
    Вообщем та же проблема - раз в 2-3 дня отключается
    95045210432158980
    - очень ответственный блок для далекого объекта, очень удобно - едешь, перезагружаешь и никаких лишних движений, чистый восторг мягко говоря
    Последний раз редактировалось just-pry; 02.05.2022 в 22:29.

Похожие темы

  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 08:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 15:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •