Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 43

Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    добавте сюда вопрос, за какое время можно опрашивать такое количество датчиков
    Конкретно в теплице время опроса ограничено здравым смыслом.
    Т.е. хотелось бы побыстрее, но если, например, показания с каждого отдельного
    датчика температуры будут прочитаны раз в минуту или даже две,
    то это будет вполне приемлемо.

    Таким образом чтобы рассчитать состав АСУ по "железу" нужно знать
    на что в принципе мы инженеры можем рассчитывать при проектировании системы.

    Да и принципиально хотелось бы понять как решать проблему большого количества датчиков
    на RS485 и где предел возможностей СПК1хх и других ПЛК.
    Последний раз редактировалось ВикторВ; 10.04.2019 в 11:25.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если разница в 2тыр не принципиальна(дополнительно экран на сегмент и обработчик ошибок с датчиков не ломая всю сеть), то вместо повтороителей нужно брать ПР200
    Вот на этот счет не совсем уловил суть идеи.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо всем что предложили аналоги.

    Но вся интрига и суть вопроса в том, чтобы всем узнать (разведать способ) как много всего
    подключить через модбас RS485 на один порт ПЛК .

    В идеале это подключение 250 штук модулей (как это в стандарте на Модбас протокол) на один порт.
    Вижу тут подводные камни в виде:
    * задержки ответа от опрашиваемого модуля из-за большого числа
    повторителей интерфейса. Но это решаемо если в настройках увеличить величину таймаута.
    * Возможность появления "эхо" эффектов из-за большого числа повторителей интерфейса.
    * Проблемы в софте ПЛК. Возможно есть проблемы в прошивке, которые не позволят вешать много
    модулей на одну шину.
    * Проблемы в софте или электронике повторителей интерфейса.
    * Потенциальная проблема с большим количеством модулей, которые прошивка должна опрашивать.
    * Иные проблемы о которых пока не догадался подумать.

    К сожалению вопросы которые заданы в начале темы не нашли ответа у службы поддержки ОВЕН.
    Боже упаси подумать что я их ругаю! Нет, наоборот, ребята молодцы.
    Всегда оперативно отвечали и помогали. И продукция ОВЕН тоже радует ценой и функциональностью.
    Просто, если бы узнать ответ "из первых рук", то это очень помогло.

    А сам надеюсь сделать "финт ушами" и если заказчик согласится, то может смогу
    проверить все на практике.
    Последний раз редактировалось ВикторВ; 10.04.2019 в 15:05.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВикторВ Посмотреть сообщение
    чтобы всем узнать (разведать способ) как много всего
    подключить через модбас RS485 на один порт ПЛК .
    Но вообще то это нам не особо нужно.
    Есть "стандарт" которой говорит: в идеальных условиях работает вот столько то.
    А на практике не всегда и половину от этого завести можно.
    Все зависит от условий монтажа, рук и т.д.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    ВикторВ повторитель интерфейса, насколько память не отшибает, не занимается адресацией устройств. Его задача выдерживать физику линии связи.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ВикторВ повторитель интерфейса, насколько память не отшибает, не занимается адресацией устройств. Его задача выдерживать физику линии связи.
    Все верно. Адресацией занимается сам ПЛК.
    Чисто теоретически на 1 сегмент 30 модбас устройств.
    Для 210 устройств нужно 7 сегментов и 6 повторителей соответственно.
    Но вот вопрос в том заработает ли такая теория на практике ?

  7. #7

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане. Спасибо.
    Но прошу Вас сосредоточиться на сути темы
    один канал RS485 в ОВЕН ПЛК ----- много модулей Modbus --- Возможно повторитель интерфейса -- много модулей Modbus
    Потому как вопрос был именно в этом.

    Действительно, есть множество вариантов решения на SCADA на базе ПК.
    Но это не то.

    Кто то выше упомянул вариант что можно на порт Ethernet ПЛК повесить
    (забыл правильное название) преобразователь из Ethernet в RS485.
    Этот вариант был изучен и отвергнут, т.к. такие хабы обычно заточены под RS232
    и портов не более 4х. Бывают и 4 порта RS485, но цена такого преобразователя ой какая кусачая.
    Тем более обратите внимание что не многие такие хабы работают с Modbus TCP.
    Т.е. они в 98% "заточены" на работу в составе компьютерных систем.
    Опять таки это не то.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    условно: если на каждую ПР повесить 25 датчиков, то скада будет опрашивать 8 приборов по второму имеющемуся интерфейсу у реле
    ?????
    Как на ОВЕН программируемое реле повесить 25 аналоговых датчиков?
    Вы имели в виду 4-20мА 25 штук подать на AI вход 25 штук программируемого реле ОВЕН ?
    Что это за ПР? Модель (название) "в студию" пожалуйста.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВикторВ Посмотреть сообщение
    ?????
    Как на ОВЕН программируемое реле повесить 25 аналоговых датчиков?
    Вы имели в виду 4-20мА 25 штук подать на AI вход 25 штук программируемого реле ОВЕН ?
    Что это за ПР? Модель (название) "в студию" пожалуйста.
    Не надо никаких ПЛК и ПР. Пост #18 прочти.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не надо никаких ПЛК и ПР. Пост #18 прочти.
    Прочитал.
    "..Зачем вам ПЛК нужен ? Возьмите SCADA с Modbus OPC сервером.
    Поставьте USB-hab натыкайте в него сколько надо преобразователей
    USB<->RS-485 (200/32 = 6 шт.) и подключайте тучу своих датчики."

    Это требует ПК. А мне нужно решение на базе ПЛК.
    ПК же будет в диспетчерской и собирать данные со всех теплиц
    которые уже скачали данные от датчиков и провели управляющие действия.
    Это соответственно N теплиц * 200 штук датчиков в каждой.
    Таким образом применяя ПЛК система становиться автономной, модульной,
    расширяемой, резервированной т.к. каждый ПЛК накапливает копию архива данных.
    К тому же там должны быть резервированные каналы оповещения через GSM:
    один от SCADA на ПК, а второй от ПЛК в теплице.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •