Понял, спасибо, попробую..
Короче,
Вы неправильно в слейве посчитали адреса регистров для 8bits
Захват-1.png
два 8bits == один регистр, а не два!
Последний адрес регистра в слейве - 209 !
А в панели пытаетесь читать уже на первом экране регистр с адресом 212.
Захват-2.png
Нет такого регистра в слейве ПЛК !
О!
Даже есть регистр с адресом 300
Захват-3.png
Так, что же Вы так батенька... Где у Вас в ПЛК регистр №300?
Так и есть, запутался с адресами, спасибо большое!
Всем спасибо за помощь! Всё заработало, проблема была только в адресах.