    Подскажите как в модуле МУ210-401 организована генерация ШИМ сигнала. Только средствами реле или же за ними что-то еще стоит? Если это организовано только средствами реле, то на сколько хватит их ресурса?
    Хотелось организовать управление нагрузкой (пусть будет регулировка яркости светодиодов). Или лучше для этой задачи использовать МУ210-410?

  2. #2

    По умолчанию

    Не смешно!
    Даже МУ не хватит частоты для диммирования светодиодов на ВСЕХ выходах. Только на бысртых.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не смешно!
    Даже МУ не хватит частоты для диммирования светодиодов на ВСЕХ выходах. Только на бысртых.
    смотря как организована генерация ШИМ в ..-401, почему и возник вопрос. разве частоты импульсов 60000 Гц в МУ210-410 не хватит для диммирования?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от semanov Посмотреть сообщение
    разве частоты импульсов 60000 Гц в МУ210-410 не хватит для диммирования?
    Хватит, но она не на всех выходах.

  5. #5

    По умолчанию

    Можно ли подключать к выходам в МУ210-410 напряжение 5VDC?
    В технических характеристиках указано "Максимальное напряжение питания выходов 10..36V". А в документации "Напряжение питания выходов 10…36V". Все таки максимальное или допустимое?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от semanov Посмотреть сообщение
    Можно ли подключать к выходам в МУ210-410 напряжение 5VDC?
    В технических характеристиках указано "Максимальное напряжение питания выходов 10..36V". А в документации "Напряжение питания выходов 10…36V". Все таки максимальное или допустимое?
    Напряжение 5VDC подключить нельзя, указано именно допустимое напряжение питания от 10 до 36В.

  7. #7

    По умолчанию

    Ещё такой вопрос:
    Мы занимаемся автоматизацией на базе пневматических систем. Как правило на одном пневмоцилиндре расположены 2 геркона (начальное и конечное положение). Пневмоцилиндр управляется пневмораспределителем. Подавая сигнал получаем движение в одну сторону, снимая сигнал получаем возврат в исходную позицию. В связи с чем на 1 выход требуется 2 входа. Управление пневмораспределителем требует 24В и порядка 1-3Вт. Хотелось бы видеть комбинированные модули с соотношением 1 транзисторный выход на 2 входа (например 6out-12in). Планируется что нибудь подобное?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay.L Посмотреть сообщение
    Ещё такой вопрос:
    Мы занимаемся автоматизацией на базе пневматических систем. Как правило на одном пневмоцилиндре расположены 2 геркона (начальное и конечное положение). Пневмоцилиндр управляется пневмораспределителем. Подавая сигнал получаем движение в одну сторону, снимая сигнал получаем возврат в исходную позицию. В связи с чем на 1 выход требуется 2 входа. Управление пневмораспределителем требует 24В и порядка 1-3Вт. Хотелось бы видеть комбинированные модули с соотношением 1 транзисторный выход на 2 входа (например 6out-12in). Планируется что нибудь подобное?
    Пока такой модификации в планах нет. Мы рассмотрим вариант комбинированного исполнения с транзисторными выходами.

  9. #9

    По умолчанию

    И ещё вопрос:
    В мануале http://edu.owen.ru/2018/01/11/mx210_txt1/ есть пункт
    "Вы также можете указать режим опроса и частоту посылки запросов в седьмом и восьмом пункте. При этом для первого знакомства здесь вполне можно оставить указанные на рисунке параметры. В соответствии с ними ПЛК будет производить обмен информацией по времени (By poll time), каждые 100 мс формируя новый запрос к модулю."
    Какое минимальное время можно поставить на опрос состояния входов в зависимости от времени такта основной программы? Можно ли полностью синхронизировать такт ПЛК-110 и опрос состояния входов (например по 5мс)?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay.L Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос:
    В мануале http://edu.owen.ru/2018/01/11/mx210_txt1/ есть пункт
    "Вы также можете указать режим опроса и частоту посылки запросов в седьмом и восьмом пункте. При этом для первого знакомства здесь вполне можно оставить указанные на рисунке параметры. В соответствии с ними ПЛК будет производить обмен информацией по времени (By poll time), каждые 100 мс формируя новый запрос к модулю."
    Какое минимальное время можно поставить на опрос состояния входов в зависимости от времени такта основной программы? Можно ли полностью синхронизировать такт ПЛК-110 и опрос состояния входов (например по 5мс)?
    можно только в случае работы через библиотеки в режиме блокирующих сокетов, обмен приведёт к увеличению цикла работы , пока он не закончится. + следящая собака сработает если модуль отвалится или не ответит. конфигурация не сможет быть засинхронизирована с циклом ( кроме собственных входов выходов) т.к. работает внешний обработчик ( планировщик опроса). даже если выставить 5мс, данные то он получит, со сдвигом +- 5 мс - это раз, нагрузка на цп будет конкретно повышена

    p.s. что за задача, требующия синхронизации всех входов в каждом цикле?
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 03.04.2018 в 10:20.

Страница 4 из 66 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •