Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: Привязка ПР-110 к Пенале оператора ИП-320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Все верно! Большое спасибо! Работает! Не думал что помощь может быть такой быстрой и толковой!

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    На том и стоим ,удачи .Что за обьект у вас и для чего панель используете ?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Задаю константы, 9 кнопок управления, считываю информацию о перемещении фрезы влево, вправо, вверх, вниз от индукционных датчиков, шесть аварийных конечных выключателей. Фреза сама движется вперед, останавливается, опускается на толщину реза, движется в обратном направлении, останавливается, опускается, движется вперед и так пока не разрежет камень, сама подымается вверх, останавливается.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть необходимость продолжить тему и задать вопрос! Опять индикаторы кнопок ИП320! Есть четыре кнопки вверх, вниз, вперед, назад с ними должны работать индикаторы, так два индикатора работает 0х3010 - 12304, 0х3020 - 12320, а два не работает 0х3040 - 12352, 0х3080 - 12416. Не представляю в чем моя ошибка!

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А на панели что задаете или только кнопки ,лампы ,про аналоговые входа не спрашиваю ,так как пр110....
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Работают еще такие индикаторы 0х3050 - 12368, 0х3060 - 12384, 0х3030 - 12336

  7. #7

    По умолчанию

    Lihoj Вы бы проект с конфигурацией выложили.

    И:
    0 х nnnn -кнопки
    1 х nnnn - индикаторы
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.11.2015 в 08:46.

  8. #8

    По умолчанию

    Работают индикаторы 0х3050 - 12368, 0х3060 - 12384, 0х3030 - 12336, 0х3010 - 12304, 0х3020 - 12320, а всего лишь два не работает: 0х3040 - 12352, 0х3080 - 12416

  9. #9

    По умолчанию

    Все работает! Спасибо! Ошибка в написании программы!

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ПР 110 и ИП 320
    от astek2007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 16:53
  2. ИП 320 и ПЛК 110
    от yorik_gagarin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 04:21
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:02
  4. не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 10:37
  5. Пагнль оператора ИП 320
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 19:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •