Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63

Тема: СПК207 и MasterOPC по Ethernet.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ни одной что то разъесняющей картинки, в том месте где моя картинка, что показывает?
    Вот так показывает. Может версию надо новее?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg new1.jpg (275.3 Кб, Просмотров: 49)

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    Вот так показывает. Может версию надо новее?
    Не надо. Ат то вообще может перестать работать.

    Что то я то же запутался. У нас получается что связь с МВА на прямую через порты. А связь с ОРС через конфигуратор. Так ?

    И все данные передаются в ОРС кроме voz_1?
    Последний раз редактировалось smk1635; 27.07.2014 в 10:18.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Все верно, только наверное в КДС3 надо вот так.
    Изображения Изображения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #4
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Все верно, только наверное в КДС3 надо вот так.
    пробовал и выход, не работает все равно.

    Да и в тех. поддержке сказали:

    Увеличьте число регистров временного хранения, оттуда будет читать ОРС.
    а временные регистры (input)

    Короче "карате какаято" у меня уже глаз начал дергаться.

  5. #5
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Все верно, только наверное в КДС3 надо вот так.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Регистры временного хранения надо опрашивать в регионе INPUT REGISTERS.
    Вот это помогло! Ура! Всем БОЛЬШОЕ спасибо! А я пойду мучить тех. поддержку SCADA системы своими странными вопросами

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Как говорил Карлсон: Спокойствие, только спокойствие.

    Это же Овен, тут при освоении чего то нового всегда действует метод "Тыка и мата".

    А принципиально, что бы СПК была slave ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  7. #7
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    А принципиально, что бы СПК была slave ?
    Ну может у меня представление не правильное, но
    OPC же опрашивает, а в сети 2 устройства ПЛК100 (Slave по Ethernet - ModBus TCP) и СПК207 (Slave по Ethernet - ModBus TCP), если сделать СПК мастером OPC сможет быть и ведущим и ведомым одновременно?

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    М-да, тогда действительно только slave.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  9. #9
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Как мастер я СПК запускал на нескольких проектах. Хотя были проблемы с опросом slave-устройств по RS-485. Отваливаются они, и потом связь не возобновляется.
    Добавим сюда чехарду с прошивками, библиотеками разных версий, которые не стыкуются друг с другом и т.д.
    Вообщем устав от этого зоопарка нашёл более менее стабильную прошивку. Набор библиотек и успользуюю СПК как недорогую сенсорную панель. В связке с ПЛК100. По RS-232.
    Жду когда Овен наконец допилит свою часть, а Кодесис свою часть.

    По ходу В КДС3 конфигуратор не катит. Только работа на прямую с портами.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #10
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Ну в таком случае СПК напоминает продукцию автоваза. Ну типо люди схавают, а если что сами доработают.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК207 и MasterOPC по Ethernet
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:41
  2. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 23:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 06:10
  4. СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 03:48
  5. Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    от @ndrew в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •