Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51

Тема: ПЛК73 и RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Я считывал эти адреса. Но результат не тот, что должен был бить(
    Повторюсь: попробуйте считать через комп. Вдруг частотник бракованный или контроллер (что более вероятно). А лектус - 100% рабочее решение. Что бы не выглядело как реклама - есть и другие программы, просто я ими не пользовался. Удостоверитесь в работоспособности - и рывком программировать плк.

    ЗЫ: Каким проводом подключены частотник и плк и какова длина?

  2. #2

    По умолчанию

    Витая пара. Длина 4м.

    Хорошо, я обязательно попробую Лектус. Переходник на ОВЕНе покупать?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Витая пара. Длина 4м.

    Хорошо, я обязательно попробую Лектус. Переходник на ОВЕНе покупать?
    Как будет проще...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Как будет проще...
    Заказал такой как у Вас. Завтра должен приехать. Надеюсь на Вашу помощь в этом "Лектусе")))

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    Заказал такой как у Вас. Завтра должен приехать. Надеюсь на Вашу помощь в этом "Лектусе")))
    Предлагаю освоить заодно программу teamviewer
    http://www.teamviewer.com

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Предлагаю освоить заодно программу teamviewer
    http://www.teamviewer.com
    Я пользовался этой программой. А зачем?

  7. #7

    По умолчанию

    На сайте Овен Лектус в демо-версии. Ее достаточно будет?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис_Гуливатенко Посмотреть сообщение
    На сайте Овен Лектус в демо-версии. Ее достаточно будет?
    Вполне. Да и в течение месяца - это всё таки полная версия. А в случае чего, в данном случае хватит даже ограниченного функционала.

  9. #9

    По умолчанию

    Нашел интересный ответ на глобальном сайте производителя преобразователя:
    Be careful. If you want write the parameter, these address are different.
    Modbus address=Inv address – 1
    If you want write Frequency to Inverter(0x0005), you must use 0x0004 (modbus)
    And, you want write operation command to INV (address : 0x0006), you must use 0x0005 (Modbus).
    Moreover, operation command has bit segments.
    So, you use MOVE function.
    For example, [MOV 1 m0] means PLC make INV being forward running status.
    [MOV 16 m0] means PLC make INV being emergency stop status.
    IG5A address for Modbus RTU should be IG5A address minus 1.
    So if you want to write frequency command address 5, you have to set 0x40004.
    And you have to set 0x40005 for RUN command like forward RUN, reverse RUN and STOP command.
    Почему "address 5" minus "1" = "0x40004", объясните пожалуйста?
    Последний раз редактировалось Денис_Гуливатенко; 03.12.2013 в 23:11.

  10. #10

    По умолчанию

    Вы этого не знали? Что адрес регистра и адрес по сети различаются на 1???

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  3. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  4. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •