Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: Проблема с ТХ01

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp датчиками, при условии наличия внешнего источника питания. Уточнили у наших схемотехников.
    эмиттер - на +24В
    коллектор - на клемму "11"
    клемму "12" на -24В.

    Схемы в РЭ дополним, на сайте информацию обновим, техподдержку проинформируем. Благодарю за проявленную активность.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2019
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp датчиками, при условии наличия внешнего источника питания. Уточнили у наших схемотехников.
    эмиттер - на +24В
    коллектор - на клемму "11"
    клемму "12" на -24В.

    Схемы в РЭ дополним, на сайте информацию обновим, техподдержку проинформируем. Благодарю за проявленную активность.
    Он и с внутренним источником питания неплохо работает, имеется в наличии 6шт., проверил на всех и никаких проблем, хотя в поддержке и у диллеров утверждают что работать не должно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию

    Невозможно установить дробный множитель на приборе. При любом значении параметра FdP множитель остается целым числом. Как установить десятичную точку у множителя? Или на новых приборах точка у множителя не отображается? На ранних приборах (со слов клиента) точка выставлялась.
    Последний раз редактировалось Ollema; 19.05.2020 в 08:43.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    1,001

    По умолчанию

    Итак, для того, чтобы настроить дробное значение множителя, необходимо:

    1. Установить параметр dttA в значение USEr. При этом тахометр будет выдавать значения в "импульсы в секунду" (если установлен множитель = 1).
    2. В параметре FdP установить желаемое количество знаков после запятой в значении множителя.
    3. Установить множитель в параметре F. При этом на дисплее будет отображаться целое число и необходимо иметь в виду, что в реальности в расчетах будет использоваться множитель, у которого имеется точка как в параметре FdP.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  2. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •