  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Считаете время работы движка (если ПР управляет вкл.движка то с ПР или по входному сигналу с пускателя движка) счетчиком от генератора секунд(минут или часов) ,создаете сетевую переменную энергонезависимую ,которую подключаете к выходу счетчика .На ИП320 считываете эту переменную и отображаете на индикаторе ......
    Тут ,однако тема про ПР110.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    поставьте на датчик колесо(лапу) ,чтобы поднимался в зависимости от толщины доски
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    поставьте на датчик колесо(лапу) ,чтобы поднимался в зависимости от толщины доски
    на станке подача заготовок производится через автоподатчик, который по высоте регулируется в зависимости от толщины доски, думаю связать датчик с автоподатчиком

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    О результатах отчетик было бы интересно увидеть

  5. #5

    По умолчанию

    обязательно поделюсь что к чему, ПР-ка готова а вот датчик будет готов через 10-15дней,

  6. #6

    По умолчанию

    Начало цикла:
    1.запуск эл.двигателя форсунки(запуск всегда начинается при закрытой заслонке)
    2.после короткого запаздывания(3-5сек необходимо для переключения со звезды в треугольник)
    открывается заслонка(на сервоприводе стоят конечные выключатели) до конечного выкл.3
    большая нагрузка который подает сигнал что заслонка открыта.По окончании времени продувки(45сек)заслонка закрывается до конечного выкл.2 малая нагрузка.
    3.трансф-р поджига начинает работать одновременно с началом цикла и заканчивает после образования факела.
    4.стоят 4 клапана-первые 2 включаются одновременно с открытием заслонки на продувку,2 других вкл. после окончания продувки и закрытии заслонки до конечного 2 малая нагрузка после образования факела и прогрева котла (примерно 1-2мин) заслонка открывается до конечного
    выкл.3 большая нагрузка.
    управление заслонкой осуществляется через переключатель «малая нагрузка» «большая нагрузка».
    Режим «малая нагрузка» закрытие-откритие заслонки с помощью кнопок в ручную
    Режим «большая нагрузка» работа по циклу.
    5. Если факел в течении 30сек не загорелся или потух при работе –авария(лампока,звонок) сброс аварии-начало цикла запуска

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nik_P Посмотреть сообщение
    Начало цикла:
    1.запуск эл.двигателя форсунки(запуск всегда начинается при закрытой заслонке)
    2.после короткого запаздывания(3-5сек необходимо для переключения со звезды в треугольник)
    открывается заслонка(на сервоприводе стоят конечные выключатели) до конечного выкл.3
    большая нагрузка который подает сигнал что заслонка открыта.По окончании времени продувки(45сек)заслонка закрывается до конечного выкл.2 малая нагрузка.
    3.трансф-р поджига начинает работать одновременно с началом цикла и заканчивает после образования факела.
    4.стоят 4 клапана-первые 2 включаются одновременно с открытием заслонки на продувку,2 других вкл. после окончания продувки и закрытии заслонки до конечного 2 малая нагрузка после образования факела и прогрева котла (примерно 1-2мин) заслонка открывается до конечного
    выкл.3 большая нагрузка.
    управление заслонкой осуществляется через переключатель «малая нагрузка» «большая нагрузка».
    Режим «малая нагрузка» закрытие-откритие заслонки с помощью кнопок в ручную
    Режим «большая нагрузка» работа по циклу.
    5. Если факел в течении 30сек не загорелся или потух при работе –авария(лампока,звонок) сброс аварии-начало цикла запуска
    Схему горелки с диаграммой выложите. проще и понятней будет.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 13.03.2014 в 09:33.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Это что, топливо в камеру сгорания подаётся на закрытой заслонке до продувки? Ничего не путается?
    Смысл подавать искру в начале цикла? Чтобы рвануло, если осталось топливо от предыдущей работы?
    При остановке котла необходимо продуть камеру сгорания!

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Народ, забудьте, не пройдёт экспертизу, технадзор не пропустит, а не дай бог что случится потом в лучшем случаи срок условно дадут. Топочный автомат заменять дорого обойдётся при нештатке, поверьте уже насмотрелся. Примеры если кому надо дам, последний случай в Егорьевске, котел взорвался, щас идёт следствие, так там менеджер горения на ПЛК150 собран, нам на экспертизу отдали проект. Пипец полный

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от as1lexa Посмотреть сообщение
    Народ, забудьте, не пройдёт экспертизу, технадзор не пропустит, а не дай бог что случится потом в лучшем случаи срок условно дадут. Топочный автомат заменять дорого обойдётся при нештатке, поверьте уже насмотрелся. Примеры если кому надо дам, последний случай в Егорьевске, котел взорвался, щас идёт следствие, так там менеджер горения на ПЛК150 собран, нам на экспертизу отдали проект. Пипец полный
    а какой котел и в чем причина взрыва была?