Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3971

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    Коллеги добрый вечер прошу помощи, сам что-то не справляюсь, в RS 485 шесть ПР и панель СП 307 Б, одна ПР 103 мастер остальные пять ведомые, и работает всё хорошо, но есть но, в каждом приборе логика завязана на времени и в каждом ПР время убегает то в + то в -, и ходить каждые три месяца с ноутом корректировать время надоело. Решил считать с СП 307 системные регистры времени 30-35, и далее экспортировать в другие ПР. Чтоб в дальнейшем подкорректировал на панели время, и везде одинаково. Но и здесь не так, регистры считываются в формате HEX не совсем корректно, секунд 90, год тоже убежал 8229, ну и всё остальное тоже соответственно. В поддержку обратился подтвердили да есть такая проблема, блока, который преобразует говорят нету, пробовал сам макрос написать, но пока работает коряво. Наверняка кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. Но не может быть чтоб я один с этим столкнулся))))).
    Конвертация времени BCD формата панелей, HEX в DEC и обратно DEC в HEX https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post414783
    Читаете дату и время, конвертируете функциями

  2. #3972
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAGOOPED Посмотреть сообщение
    Коллеги добрый вечер прошу помощи, сам что-то не справляюсь, в RS 485 шесть ПР и панель СП 307 Б, одна ПР 103 мастер остальные пять ведомые, и работает всё хорошо, но есть но, в каждом приборе логика завязана на времени и в каждом ПР время убегает то в + то в -, и ходить каждые три месяца с ноутом корректировать время надоело. Решил считать с СП 307 системные регистры времени 30-35, и далее экспортировать в другие ПР. Чтоб в дальнейшем подкорректировал на панели время, и везде одинаково. Но и здесь не так, регистры считываются в формате HEX не совсем корректно, секунд 90, год тоже убежал 8229, ну и всё остальное тоже соответственно. В поддержку обратился подтвердили да есть такая проблема, блока, который преобразует говорят нету, пробовал сам макрос написать, но пока работает коряво. Наверняка кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. Но не может быть чтоб я один с этим столкнулся))))).
    В библиотеке ГМ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475367
    есть макросы для преобразовании времени панели из формата BCD (регистры PSW30..35) в обычные двоичные числа
    Захват-1.png

    Например
    Захват-2.png
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3973

    По умолчанию СП300 и PLC Wago

    Коллеги, столкнулся со странным. Имеется панель СП310 и контроллер wago 750-890. Связь по modbus-TCP. На панели на главный экран выведены регистры связи с PLC. По некоему биту от контроллера на панели должно открываться окно. При открытии окна с очень высокой вероятностью свзяь с PLC "замирает", т.е. значения регистров связи перестают меняться и при снятии управляющего бита окно не закрывается. Попробовал перевести управление окном на экранный переключатель. Теперь окно и открывается и закрывается, но всё равно с высокой вероятностью (~70%) при открытии или при закрытии окна связь замирает. Попробовал вместо контроллера подставить modbus-эмулятор на ПК - с ним эффект пропадает (можно и битом и переключателем моргать сколько угодно – связь сохраняется).

    Пробовал контроллер и панель "отсаживать" в локальную сеть, в которой кроме них больше никого нет – тоже не помогает.

    С одной стороны получается, что проблема не в панели, а в контроллере. Но тогда почему замирают ВСЕ регистры связи? Панель перестаёт формировать запросы?

    P.S. Если вместо открытия окна переходить на другой экран, связь тоже замирает. Я в панике!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txp Test.txp (10.31 Мб, Просмотров: 6)

  4. #3974

    По умолчанию

    А может панель в момент открытия окна опрашивает только те регистры, которые там нарисованы и запрограммированы к опросу? Что будет, если этот регистр/бит добавить на всё окна?

  5. #3975

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Коллеги, столкнулся со странным. Имеется панель СП310 и контроллер wago 750-890. Связь по modbus-TCP. На панели на главный экран выведены регистры связи с PLC. По некоему биту от контроллера на панели должно открываться окно. При открытии окна с очень высокой вероятностью свзяь с PLC "замирает", т.е. значения регистров связи перестают меняться и при снятии управляющего бита окно не закрывается. Попробовал перевести управление окном на экранный переключатель. Теперь окно и открывается и закрывается, но всё равно с высокой вероятностью (~70%) при открытии или при закрытии окна связь замирает. Попробовал вместо контроллера подставить modbus-эмулятор на ПК - с ним эффект пропадает (можно и битом и переключателем моргать сколько угодно – связь сохраняется).

    Пробовал контроллер и панель "отсаживать" в локальную сеть, в которой кроме них больше никого нет – тоже не помогает.

    С одной стороны получается, что проблема не в панели, а в контроллере. Но тогда почему замирают ВСЕ регистры связи? Панель перестаёт формировать запросы?

    P.S. Если вместо открытия окна переходить на другой экран, связь тоже замирает. Я в панике!
    Обычно панель зависает при нарушении обмена данными.
    Скорее всего, на открываемых окнах находятся данные, которые панель не может считать с ПЛК по какой-либо причине (а с эмулятора - может)

  6. #3976

    По умолчанию

    Достаточно указать один неверный адрес регистра или бита и панель начнёт тормозить. Или поставить не настроенный график (таблицу) или не подключить прописанный слейв модуль.
    Надо не паниковать, а проверить адреса и удалить не нужные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 08:01.

  7. #3977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А может панель в момент открытия окна опрашивает только те регистры, которые там нарисованы и запрограммированы к опросу? Что будет, если этот регистр/бит добавить на всё окна?
    Изначально проблема возникла на более сложном проекте. Там я опрос PLC сделал глобальным - это не помогло.

  8. #3978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Обычно панель зависает при нарушении обмена данными.
    Скорее всего, на открываемых окнах находятся данные, которые панель не может считать с ПЛК по какой-либо причине (а с эмулятора - может)
    В приложенном примере на открываемых окнах только диагностика связи с PLC и переключатель с индикацией, привязанный к биту внутренней памяти. И почему тогда связь замирает при закрытии окна?

  9. #3979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Изначально проблема возникла на более сложном проекте. Там я опрос PLC сделал глобальным - это не помогло.
    Тогда см. ответы выше. Опрашиваете несуществующий регистр. Может реалы посмещали, или все регистры вперемешку. На ПЛК то хоть они нормально сгруппированы, нет окон или прочей чепухи...

  10. #3980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Достаточно указать один неверный адрес регистра или бита и панель начнёт тормозить. Или поставить не настроенный график (таблицу) или не подключить прописанный слейв модуль.
    Надо не паниковать, а проверить адреса и удалить не нужные.
    Специально сделал с нуля тестовый проект (во вложении к исходному письму). Там, вроде, нет ничего избыточного. Или у меня уже глаз замылился.

Страница 398 из 400 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17