Страница 381 из 381 ПерваяПервая ... 281331371379380381
Показано с 3,801 по 3,804 из 3804

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3801

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть панель СП300. Она опрашивает данные с устройства по нажатию кнопки (функция Нажата). Т.е. нажали, опросили устройство один раз. Но что будет, если связи с устройством нет, или связь плохая (пакет пришел с ошибкой, таймаут ответа)? Будет ли панель пытаться повторить запрос до получения адекватного ответа, иои отправила запрос один раз и пришло, не пришло = как получится?
    По вашему отправляется 1 запрос, значит один и будет. Ну или 3 запроса ( если 3 повтора в настройках)
    Вопрос в другом, как у вас этот запрос формируется? Вы даже проект не выложили и ничего на написали, какой прибор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2025 в 12:46.

  2. #3802
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По вашему отправляется 1 запрос, значит один и будет. Ну или 3 запроса ( если 3 повтора в настройках)
    Вопрос в другом, как у вас этот запрос формируется? Вы даже проект не выложили и ничего на написали, какой прибор.
    Я не могу вам выложить весь проект, потому что автор не я. Но запрос формируется по нажатию кнопки на экране - "Копировать Откуда ... Куда ..." в такой форме, несколько регистров копируются из контроллера Сегнетикс в панель типа СП300.
    А где настроить повторы?

  3. #3803

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    А где настроить повторы?
    В настройках панели.

  4. #3804

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Я не могу вам выложить весь проект, потому что автор не я. Но запрос формируется по нажатию кнопки на экране - "Копировать Откуда ... Куда ..." в такой форме, несколько регистров копируются из контроллера Сегнетикс в панель типа СП300.
    А где настроить повторы?
    Используется элемент "Функциональная кнопка". Перенесите все команды в элемент "Функциональная область" - в ней можно настроить периодичность или условия вызова.

Страница 381 из 381 ПерваяПервая ... 281331371379380381

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •