У меня "замерзала" панель СП307 из-за избыточно большого таймаута обмена - если пакет терялся или портился от помех, то панель выжидала весь таймаут для принятия решения отправить новый запрос.
Кроме того, панель СП307 не опрашивает по одному регистру, а сразу по несколько штук - может быть есть какие-то проблемы с некоторыми регистрами - отсутствуют или их адреса в панели неправильно заданы (в ПЛК при распределении адресов производится выравнивание и могут образоваться пропуски регистров).