Страница 362 из 402 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 4012

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так задайте вайнтеку таймаут = 1000мс и число повторов = 3, как задано по умолчанию для СП3хх, и посмотрите, что будет
    попробую, будет время для экспериментов, поставлю пару опытов
    Вы хотите человеку беспощадно порушить его стройную картину мира?))
    да мне вообще как-то всё равно, я не фанат ни того, ни другого
    я же сказал про субъективизм осчучений, не надо придираться к словам.
    Всё это впрочем говорит только о том, что дефолтные настройки обмена вайнтека лучше, чем у "овена", если юзер не замечает тормозов панели

  2. #3612
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ,.. что дефолтные настройки обмена вайнтека лучше, чем у "овена", если юзер не замечает тормозов панели
    Дефолтные настройки - это важнейший критерий, да.
    Наверно когда Вам нужно посветить в темноте, фонарик вам не подходит, т.к. по дефолту он ВЫКЛючен.

  3. #3613

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Не подскажите существует ли возможность очистить значения из таблицы отображения данных , заполняемой из кольцевого буфера?

  4. #3614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex1703 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Не подскажите существует ли возможность очистить значения из таблицы отображения данных , заполняемой из кольцевого буфера?
    В принципе - да. А зачем? Скрыть косяк?

  5. #3615
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Добрый вечер, прошу прощения, был занят, сейчас заглянул, а тут бурное обсуждение моего вопроса. Спасибо всем кто откликнулся. Да, вот прикладываю свои проекты, может что-то я и не доглядел или не учел, а вы обнаружите...
    Вложения Вложения

  6. #3616
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    с вейнтеком тоже много работал, но такого никогда не встречал, а вот у Овена вторая панель, и снова эта задержка

  7. #3617
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    настройки СП310 кстати вот такие Param.png

  8. #3618

    Question

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В принципе - да. А зачем? Скрыть косяк?
    Ну можно и так сказать , но скорее начать новые испытания на герметичность , если не получится с первого раза)

  9. #3619
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    настройки СП310 кстати вот такие Param.png
    Значения таймаута для СОМ портов панели не доступны в настройках портов.
    Значения таймаутов находятся в регистрах
    PFW28 -тайм-аут для порта Download
    PFW38 -тайм-аут для порта PLC

    По умолчанию там по 1000 мс и в настройках портов доступ к ним не возможен,
    однако ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315406

    После загрузки проекта нужно однократно перезагрузить(выключить и включить) панель.
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 09:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #3620
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex1703 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Не подскажите существует ли возможность очистить значения из таблицы отображения данных , заполняемой из кольцевого буфера?
    Нужно очистить указатели кольцевого буфера
    Захват-22.png

    Для этого нужно записать по адресам головы и хвоста буфера начальные значения, т.е. для примера на картинке начальное значение равно 1004
    Ф кнопкой нужно записать
    PSW1000 = 1004
    PSW1002 = 1004
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 362 из 402 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17