Нашел. В общем прикол такой. Если делаешь ФО в окне, при объявлении ее глобальной, она автоматом улетает на первый экран.
Вопрос решен.
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой, настроила связь по Modbus RTU между плк210-04 и СП310-Б, но вводимые в панель значения не записываются, ни цифровой ввод, ни переключатель с индикацией, но если вводить значения через окно PLC_PRG, то они записываются и отображаются на панели. Если будут нужны еще какие-то скрины, могу скинуть
Снимок экрана 2025-03-21 144337.jpg
Снимок экрана 2025-03-21 144222.jpg
к каким адресам в ПЛК обращаются эти активные элементы? начните с этого, приложите скрин настроек графического элементано вводимые в панель значения не записываются, ни цифровой ввод, ни переключатель с индикацией,
если они не "записываются" - значит они уходят в "пустоту"
Делала все по видео
https://www.youtube.com/watch?v=77fd...kKheVx&index=9
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
По одному биту записывать не очень правильно, биты можно передавать до 16 штук в одном регистре WORD, упаковывать и распаковывать биты в маску можно через точку.
например упаковка Mask.0:=b0; Mask.1:=b1; Mask.2:=b2; ........ Mask.15:=b15;
Распаковка b_0:=Mask1.0; b_1:=Mask1.1; b_02:=Mask1.2; ........b_15:=Mask1.15;
Читать, записывать регистры также как обычно.